商场用风盘供热的问题
huixian0906
2008年11月03日 10:59:37
来自于中央空调
只看楼主

我这有个商场,有集中供暖热水,甲方打算用风机盘管接集中供热的热水采暖,这样风机盘管的选型按冷负荷选至少要150W/m2,要按热负荷选要才80W/m2,而且风盘的制热能力都要大于制冷能力,这样按热负荷选型,那么盘管数量要少的多,不知到行不行

我这有个商场,有集中供暖热水,甲方打算用风机盘管接集中供热的热水采暖,这样风机盘管的选型按冷负荷选至少要150W/m2,要按热负荷选要才80W/m2,而且风盘的制热能力都要大于制冷能力,这样按热负荷选型,那么盘管数量要少的多,不知到行不行
免费打赏
bj5945
2008年11月03日 14:55:32
2楼
风盘的选择,要同时满足制冷与制热工况。如果制热工况用不了那多的盘管,就不能关一点盘管吗:L :L 换热器就不能调节出水温度吗:L :L
回复
bj5945
2008年11月03日 14:56:21
3楼
这种盘管要按冷负荷选,一个也不能少/:)
回复
haierlihe
2008年11月03日 17:23:45
4楼
哈哈,问题很简单的呀,按照制冷的标准进行配置,在冬天制热的时候把一部分封盘关掉就可以的来,在设计的时候最好能把冬天要关掉的封盘,控制器设计在一起
回复
foofright
2008年11月03日 19:17:13
5楼
按制冷选啊
这不就是冷水机组+板式换热器的空调方式啊
回复
f_jg2003
2008年11月04日 09:16:15
6楼
如果要用到空调就按冷负荷选,如果商场夏天不用空调就按热负荷选,不过如果商场夏天不用空调(比如北方少数小商场,业主要求),则不应采用风机盘管,而应采用散热器或地暖等。
回复