论文简介: 五、冬施主要施工方法1、防风保温环境:按流水作业层下部四周及其上3M高范围内外脚手架上采用用彩条布维护防风,作业层下一层结构四周应采用阻燃草帘保温,内部按每个电热油汀辐射10㎡布置加热,电热油汀下垫设1.2米×1米×0.4米高加气砼砌块。2、钢筋工程: (1)在负温条件下使用的钢筋,施工中应加强管理和检查,在运输、加工过程中注意防止撞击、刻痕等缺陷。(2)在负温条件下焊接钢筋、埋件,应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,其环境温度不低于-20℃ ,同时应有防雪挡风措施。焊后的焊点,严禁立刻碰到冰雪。
五、冬施主要施工方法
1、防风保温环境:
按流水作业层下部四周及其上3M高范围内外脚手架上采用用彩条布维护防风,作业层下一层结构四周应采用阻燃草帘保温,内部按每个电热油汀辐射10㎡布置加热,电热油汀下垫设1.2米×1米×0.4米高加气砼砌块。
2、钢筋工程:
(1)在负温条件下使用的钢筋,施工中应加强管理和检查,在运输、加工过程中注意防止撞击、刻痕等缺陷。
(2)在负温条件下焊接钢筋、埋件,应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,其环境温度不低于-20℃ ,同时应有防雪挡风措施。焊后的焊点,严禁立刻碰到冰雪。