曾两次遇到低压电柜内找不到真正的短路点,但却有多点的相间短路,现场只有多点相间距较小的尖角位的地方有出现短路烧坏的痕迹,这问题困扰本人已一段时间了,请各高手指点高见,感激不尽!!
曾两次遇到低压电柜内找不到真正的短路点,但却有多点的相间短路,现场只有多点相间距较小的尖角位的地方有出现短路烧坏的痕迹,这问题困扰本人已一段时间了,请各高手指点高见,感激不尽!!
2楼
由其他原因引起的(电)弧光短路。
回复
3楼
是否有过电压现象存在/
回复
4楼
某点短路,其他尖端、距离较近的地方都会有拉弧起弧的现象。
回复
5楼
真正短路点需要详细检查判断
回复
6楼
俺来看看,学习学习。
回复
7楼
个人认为会不会因为在切断大电流的感性负载时,产生的较高的“操作过电压”,从而引起抗电性差的地方,就会出现击穿、短路的,大家给点意见或者有没有行家遇到过同类的问题,请赐教!
回复
8楼
补充一点,可能是高频(谐波)放电引起的。
回复
9楼
有没有检查一下是不是安全距离不够?
回复
10楼
拉弧短路:lol :lol :lol :lol
回复
11楼
接触器大电流闭合或释放、空开跳闸、熔断器座导致的弧光造成低压盘内短路我遇到过多次,此类故障往往会造成比较大的损失。
回复