没有真正的短路点,但却有多点的相间短路?
jianyu-1314
2008年11月02日 22:42:34
只看楼主

曾两次遇到低压电柜内找不到真正的短路点,但却有多点的相间短路,现场只有多点相间距较小的尖角位的地方有出现短路烧坏的痕迹,这问题困扰本人已一段时间了,请各高手指点高见,感激不尽!!

曾两次遇到低压电柜内找不到真正的短路点,但却有多点的相间短路,现场只有多点相间距较小的尖角位的地方有出现短路烧坏的痕迹,这问题困扰本人已一段时间了,请各高手指点高见,感激不尽!!
免费打赏
lingxuct
2008年11月02日 23:14:47
2楼
由其他原因引起的(电)弧光短路。
回复
wjq215
2008年11月03日 08:26:05
3楼
是否有过电压现象存在/
回复
wysh
2008年11月03日 08:42:27
4楼
某点短路,其他尖端、距离较近的地方都会有拉弧起弧的现象。
回复
wysh
2008年11月03日 08:42:48
5楼
真正短路点需要详细检查判断
回复
spj200801020102
2008年11月03日 11:32:25
6楼
俺来看看,学习学习。
回复
jianyu-1314
2008年11月04日 21:01:14
7楼
个人认为会不会因为在切断大电流的感性负载时,产生的较高的“操作过电压”,从而引起抗电性差的地方,就会出现击穿、短路的,大家给点意见或者有没有行家遇到过同类的问题,请赐教!
回复
tcchezhong
2008年11月05日 10:23:54
8楼
补充一点,可能是高频(谐波)放电引起的。
回复
yixiaofantian
2008年11月06日 10:16:39
9楼
有没有检查一下是不是安全距离不够?
回复
xinpei712
2008年11月11日 16:06:43
10楼
拉弧短路:lol :lol :lol :lol
回复
wxiuhe131
2008年11月11日 20:10:51
11楼
接触器大电流闭合或释放、空开跳闸、熔断器座导致的弧光造成低压盘内短路我遇到过多次,此类故障往往会造成比较大的损失。
回复

相关推荐