变压器最大效率和最大经济运行效率有什么区别点击拖动书上讲当铁损和铜损相等时效率最大 一般为百分之95而在说明经济运行效率时大家一般都说是百分之70到80 请教 请教
变压器最大效率和最大经济运行效率有什么区别
点击拖动书上讲当铁损和铜损相等时效率最大 一般为百分之95
而在说明经济运行效率时大家一般都说是百分之70到80 请教 请教
2楼
这实在是我很疑惑的问题 请大家帮助
回复
3楼
这实在是我很疑惑的问题 请大家帮助
回复
4楼
这实在是我很疑惑的问题 请大家帮助
回复
5楼
变压器最大效率 就是变压器工作在铁损和铜损相等时 这个对长期工作没有什么大的意义
最大经济运行效率 就是变压器工作在长期负载时最合理的 最节约电能的方式
经济运行效率时大家一般都说是百分之70到80 我感觉这说法有一定的问题 应该是50%到70%之间吧
回复
6楼
哦 您是怎样考虑的呢 百分之50是不是 有些浪费啊
回复
7楼
同意5楼说的前面两句。不过说最大经济运行效率在50%~70%之间就不敢苟同了,现在设计时一般都取75%以上,取50%是二十年前的事了。最好是75%~85%。
回复
8楼
特别是规模最大的工程,需要的总安装容量越大,如果每台变压器都按50%的效率选择,那增加的成本就越高,结果选50%的效率时节省出来的电费远远不够安装时多出来的成本。这还不算变压器容量增大时以后的折旧维护等费用。所以说最大经济运行效率选75%~85%还是很有道理的。
回复
9楼
楼上的说法有问题!
经济运行效率应该考虑:损耗、投资、维护、变压器折旧(只是现在的折旧方式不合理,实际上变压器负荷不同,变压器的实际运行年限也不同),大规模的工程更加应该多方面考虑才是,还要考虑变压器故障的备用容量,没有足够的备用容量,变压器故障时影响生产的损失更大。
回复