又一监理实施细则
一世平淡
2005年03月27日 11:17:42
来自于工程监理
只看楼主

城市建设工程监理有限公司w 工程概况w 工程控制要点及目标工程名称:佛山市三水区2004年城区部分道路路灯建设工程建设单位:佛山市三水市政管理局项目总监:李健民编 制 人:胡 伟2004年 8 月 11日·三水监理项目部一、 工程概况1 工程基本情况:工程名称 佛山市三水区2004年城区部分道路路灯建设工程工程地点 佛山市三水区西南城区建设单位 佛山市三水区市政管理局

城市建设工程监理有限公司


w 工程概况
w 工程控制要点及目标

工程名称:佛山市三水区2004年城区部分道路路灯建设工程
建设单位:佛山市三水市政管理局
项目总监:李健民
编 制 人:胡 伟

2004年 8 月 11日·三水监理项目部
一、 工程概况
1 工程基本情况:

工程名称 佛山市三水区2004年城区部分道路路灯建设工程
工程地点 佛山市三水区西南城区
建设单位 佛山市三水区市政管理局
设计单位 广东省建工设计院
施工单位 第一标段:广州市一电设备安装有限公司
第二标段:佛山市南方机电设备工程有限公司
监理单位 佛山市德正城市建设工程监理有限公司
开工日期 一标:2004年8月 日 开工日期 一标:2004年8月 日 工期天数 40
竣工日期 二标:2004年9月 日 竣工日期 二标:2004年9月 日
质量目标 不低于合格等级 合同价款 一标: 万元 承包方式 总包
二标: 万元

2 工程项目一览表—第一标段
第一标段包括康岗路二期道路照明工程、塘福路道路照明工程及西布村路灯安装工程等三个单位工程,施工单位为广州市一电设备安装有限公司。
分项工程 主要工程内容 单 位 工 程 工 程 量
康岗路 塘福路 西布村
基础 基坑挖运(600×600×1200 ,52个) 95.85m3 70.05m3 ——
地脚钢筋制安(4×M24×1200,丝杆L=80) 52套 38套 ——
C20砼基浇注600×600×1200 52个 38个 ——
管线及接地工程 人行道砖拆除、清运及恢复 1147.5㎡ 573.5㎡ ——
厚20㎜C30砼路面拆除、清运及恢复 85㎡ 93㎡ 50㎡
电缆沟土方挖运 2700m 1367m 135m3
电缆保护管PE89地埋敷设 2860m 1700m ——
PE70电缆保护管敷设 —— —— 50 m
电线保护管DN32硬塑料管敷设 —— —— 120m
电缆接线井制安 12座 10座 ——
电缆沟回填土方砂 810 m3 410.1 m3 135m3
PE110硬塑料管顶管 160m 92m m
Φ10镀锌圆钢接地母线敷设 1项
电力电缆VV-4*16mm2穿管直埋敷设 5720m 2900m ——
电力电缆VV-4*35mm2穿管直埋敷设 50m 220m ——
街码配线 导线截面16mm2 —— —— 1500 m
街码配线 BVV10mm2 —— —— 10000 m
街码配线 BVV6mm2 —— —— 5000 m
街码配线 BVV1.5mm2 —— —— 500m
电气配线BVV16mm2 —— —— 264 m
路灯安装 9米热镀锌喷塑单臂悬挑路灯灯杆及灯具LM-LD6007-250W组装 52套 38套 ——
照明灯具安装(灯碟、40W灯泡、及灯架弯管) —— —— 250套
照明灯具安装(灯碟、125W汞灯泡、镇流器125W及灯架弯管) —— —— 150套
RVV-2*2.5mm2电气配线(引下线) 606.32m 441.5m ——
立杆 52基 38基 ——
配电板安装、电器组装及接线 52套 38套 ——
设备安装 送配电装置系统调试 1项 1项 1项
控制箱基础制安 1座 1座 1座
ZLB3000-100/3路灯控制箱(落地式)安装 1台 200/3型1台 150/3型1台
综合调试 供电、控制、路灯电气调试,平均照度检测 1项 1项 1项

3 工程项目一览表—第二标段
第二标段包括同福北路道路照明系统工程、银弯侧路道路照明系统工程、七中路道路照明系统工程、二中路道路照明系统工程、育才路道路照明系统工程及部分小区加加装路灯工程。


分项工程 主要工程内容 单 位 工 程 工 程 量
同福北路 银弯侧路 七中 二中 育才路 部分小区
基础 基坑挖运(600×600×1200 ,52个) 103.22m3 20.28m3 12.9m3 27.65 m3 36.86m3 ——
地脚钢筋制安(4×M24×1200,丝杆L=80) 56套 11套 7套 15套 20套 ——
C20砼基浇注600×600×1200 56个 11个 7个 15个 20个 ——
管线及接地工程 人行道砖拆除、清运及恢复 791㎡ 160㎡ 160㎡ —— 235㎡ ——
厚20㎜C30砼路面拆除、清运及恢复 28㎡ 10㎡ 6㎡ 95㎡ 110㎡ ——
电缆沟土方挖运 1862m 330m 330m3 480m 580 m ——
电缆保护管PE89地埋敷设 2000m 330m 330m 550m 700m ——
PE70电缆保护管敷设 —— —— —— —— —— 现场勘察
电线保护管DN32硬塑料管敷设 —— —— —— —— —— 现场勘察
电缆接线井制安 9座 —— —— 2座 3座 ——
电缆沟回填土方砂 558.6 m3 99m3 99m3 —— 174 m3 ——
PE110硬塑料管顶管 15m —— —— —— —— ——
Φ10镀锌圆钢接地母线敷设 1项 1项 1项 1项 1项 现场勘察
电力电缆VV-4*16mm2穿管直埋敷设 3800m 350m 350m 1100m 700m 现场
dafter
2005年03月27日 11:50:45
2楼
楼主给我们的是参考模版么?

谢谢,资料很全啊~~
回复
wangziquan007
2005年03月27日 12:30:30
3楼
真的是参考模板,看起来资料是挺全的,谢谢共享,我不用输入了
回复
bao.yi.shun.cgh
2005年03月27日 16:23:31
4楼
前面发了模板,这会有发了具体的工程实例,非常感谢!虽然我不是搞监理的,但我会留下来备用的.
回复
zhanghao5144
2005年03月28日 13:49:55
5楼
这不是监理实施细则,只是一监理规划!!!

监理实施细则要可操作!!!有机会我发一个!!!
回复
xxmwyf
2005年04月20日 15:00:29
6楼
这好象不是吧!你的监理表格什么的,都到那里去了,楼上的不要只是说说,发一个给大家瞧瞧,我们可等的急呢!
回复
tangcaijun
2006年03月13日 17:26:24
7楼

只有

一、 工程概况

1 工程基本情况:

2 工程项目一览表—第一标段

3 工程项目一览表—第二标段

还不是一份监理实施细则
回复

相关推荐

APP内打开