2楼
没人能帮帮我么...
回复
3楼
需要,这就叫口袋型走廊:loveliness:
回复
4楼
是商场,面积有3500平左右,进深50米,只有一面有窗,开间有70米,这样要做吗
回复
5楼
这个要做机械排烟的....................
回复
6楼
一面有窗,未能满足任一点到窗的距离小于30米,故需要做机械排烟
回复
7楼
谢谢各位的解答,我是有点拿不准,怕一提给建筑,建筑又要跳脚了.那排烟风机要另设机房吗?还是可以直接吊装外加防火包裹就行了?因为还要做空调系统,是不是可以放在空调机房?
回复
8楼
肯定要做机械排烟,超过了30米的最大距离。可以用吊装风机,但是要用耐火极限为1小时的材料做防火包裹。
回复
9楼
按照规范设置机械排烟系统是强制性条文,建筑专业不会有异议;
排烟风机最好设置在机房内,见《建筑设计防火规范》第9.4.9条;
空调机房内最好不放置排烟风机,涉及到空调的新风口和排烟口的距离问题,否则很难保证“建规”第9.4.7条。
以上意见仅供参考。
回复
10楼
谢谢各位指点.现在商场要做空调,如果做水冷柜机加冷却塔的形式的话,要怎么样保证新风?或者说可以不用引入新风呢?商场两层,总面积有7000多平
回复
11楼
这么大面积肯定是要做机械排烟了。窗户作为自然排烟口距离最远点已经超过30米。建议使用悬挂式机房设计,就是机房从上层楼板挂下来,不占用楼面空间。
回复