这个发电机的电缆,铠装不铠装有什么区别吗?
hongmianalan
2008年10月28日 15:48:23
只看楼主

发电机额定功率329kW,额定电压400/230V,额定电流593A(这些都是柴油发电机厂家提供的参数)。我给它配电缆连接到配电柜,配了3跟1X300的ZR-YJV22-1KV的电缆。出了施工图。刚才业主说铠装的发热量会太大,非要叫我改ZR-YJV-1KV的,不要铠装。我觉得铠装的也行啊。咋非要我改呢?这不是又得出一次图了?

发电机额定功率329kW,额定电压400/230V,额定电流593A(这些都是柴油发电机厂家提供的参数)。我给它配电缆连接到配电柜,配了
3跟1X300的ZR-YJV22-1KV的电缆。出了施工图。刚才业主说铠装的发热量会太大,非要叫我改ZR-YJV-1KV的,不要铠装。我觉得铠装的也行啊。咋非要我改呢?这不是又得出一次图了?
免费打赏
363808424
2008年10月28日 15:53:09
2楼
电缆的选用应根据敷设条件选择,铠装的应该贵一点;单芯的有铠装的吗?

[ 本帖最后由 363808424 于 2008-10-28 15:54 编辑 ]
回复
lingxuct
2008年10月29日 05:47:38
3楼
通交流大电流的单芯电缆,不能用铠装,否则钢铠上会产生较大蜗流。
回复
hugua0744
2008年10月29日 18:33:34
4楼
楼上说的对,钢铠装上会产生很大的涡流,发热严重。大幅降低电缆载流量。

除非极特殊情况,电缆厂是不生产YJV22-1*??电缆的。