请问关于发电机逆变灭磁的问题
lutao3514
lutao3514 Lv.2
2008年10月27日 19:44:12
来自于电站工程
只看楼主

请问一下,自并励可控硅静止励磁系统采用逆变灭磁时,其转子的能量怎样消耗?有一本书上说是反馈到交流电网中,我觉得很奇怪,都与系统解裂了还怎样反馈呢?我们厂发电机电气制动采用刹车变提供电源(刹车变电源来自另外一台机组的自用电母线),整流,供给转子电流,然后由一个刹车开关将发电机出口短路,在定子中感应电流,产生一个与转子反向的阻力矩,能量消耗在定子绕组中了。请问励磁系统的可控硅是不是和刹车变的可控硅用同一组?逆变灭磁是不是也通过这个回路消能,也产生一个阻力矩作用呢?两者之间有联系吗?

请问一下,自并励可控硅静止励磁系统采用逆变灭磁时,其转子的能量怎样消耗?有一本书上说是反馈到交流电网中,我觉得很奇怪,都与系统解裂了还怎样反馈呢?
我们厂发电机电气制动采用刹车变提供电源(刹车变电源来自另外一台机组的自用电母线),整流,供给转子电流,然后由一个刹车开关将发电机出口短路,在定子中感应电流,产生一个与转子反向的阻力矩,能量消耗在定子绕组中了。
请问励磁系统的可控硅是不是和刹车变的可控硅用同一组?逆变灭磁是不是也通过这个回路消能,也产生一个阻力矩作用呢?两者之间有联系吗?

[ 本帖最后由 lutao3514 于 2008-10-27 19:45 编辑 ]
免费打赏
happyllama
2011年06月26日 06:28:08
2楼
需要MK灭磁开关在合闸位置,才能逆变灭磁,主要是防止灭磁开关拒分时起作用。
如果灭磁开关也一同分闸,只是将整流屏一侧能量交换到电网。
回复

相关推荐

APP内打开