发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题
ccchhh0001
ccchhh0001 Lv.2
2005年03月25日 19:45:54
来自于电站工程
只看楼主

发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题?怎样才能保住厂用电(火电厂)?

发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题?怎样才能保住厂用电(火电厂)?
免费打赏
daixj
2005年03月28日 19:30:21
12楼
BZT是备用自动投入,应该考虑两方面:1故障存在,故障线路的所有开关已断开.2,备投才允许投入.
回复
nlb
2005年03月28日 19:36:39
13楼

第五条应主要针对有大容量自启动负荷的发电机厂用母线段,为尽量减小电机自启动造成的电压降落,以保证重要负荷电机自启动成功。
如自启动容量不大则不必如此。
回复
ccchhh
2005年04月01日 19:31:32
14楼
谢谢版主和daixi朋友。
回复
xazxy
2005年04月02日 00:21:51
15楼
200MW及以上容量的发电机厂用电源的快速自投装置,现在一般用厂用快切装置,本身就带有同期鉴定功能,逻辑共有三个:快速切换、短延时切换和检无压切换
回复
ccchhh
2005年04月03日 00:40:42
16楼
上次事故后,好象我们也是这样设置了。并把厂用10KV配的起动变接到35KV母线上了(原发电机直配)。
回复
my_win
2005年04月11日 14:43:39
17楼
厂用快切装置的几种方式:
1 快速切换,最快可在30MS内完成切换
2 首次同相切换
3 残压切换
4 延时切换
回复
zhangjianfeng666
2005年07月26日 10:25:20
18楼
大家讨论的是6KV吧,380是不是不用BZT啊
回复
yyx2001@co163
2005年12月17日 19:55:46
19楼


380V一般采用BZT装置

6KV一般采用快切装置!!
回复
cmg_saint
2006年01月26日 15:41:51
20楼
真是好东西,谢谢楼上各位的教导了。我受益匪浅,嘿嘿,希望再接再厉,再多多上传更多的更好的。我要向各位好好学习!
回复
tcchezhong
2006年01月26日 16:04:38
21楼
个人观点,请讨论:
小电站,10KV(6KV)厂用和0.4KV厂用都可用BZT。因其厂用电动机容量不大(1000KW左右),冲击较小。
回复

相关推荐

APP内打开