发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题
ccchhh0001
ccchhh0001 Lv.2
2005年03月25日 19:45:54
来自于电站工程
只看楼主

发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题?怎样才能保住厂用电(火电厂)?

发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题?怎样才能保住厂用电(火电厂)?
免费打赏
ccchhh
2005年03月26日 08:32:37
2楼
第一步,厂用配发生低电压(跳闸)时,微机型BZT装置跟踪要自投电源的相位,达到允许范围内时自动投切。
回复
ouhanqing
2005年03月26日 19:59:26
3楼
楼上的前辈,厂用电BZT能否不采用BZT装置,而通过上层DCS系统逻辑处理后进行投切。
回复
麦克
2005年03月26日 23:58:08
4楼
问题还是就地处理的好,干嘛总想把问题推到上级呢?领导很忙滴~~~~应该是处理完后把结果报给上级~~~我认为
回复
ccchhh
2005年03月27日 09:54:13
5楼
BZT是备自投的意思,不一定是个固定产品,用DCS信号触发自投,也是BZT装置。我的问题是需要什么样的逻辑。
回复
routerduo
2005年03月27日 09:55:43
6楼
停电的时间好像有要求吧,上传到DCS系统,然后再把命令传回来可能要2~3s
备自投也有装置呀保安段也有备自投装置,DCS是远方命令,BZT是就是处理,就放在开关柜里面就可以了,一般备自投装置都会投入一个后加速信号,以免投在故障上,如母线接地的时候。

我是这样理解的,呵呵
回复
nlb
2005年03月27日 14:27:29
7楼
1.因手动断开或电源侧开关保护动作而造成工作电源电压消失,BZT不应动作;而其他原因造成电压消失时,BZT均应动作。
2.应保证在工作电源断开后,备用电源有足够高的电压时,才投入备用电源。
3.应保证BZT延时动作并只动作一次。
4.PT二次的熔断器熔断时,BZT的启动元件不应动作。
5.备用电源投入前,应切除非重要用电负荷。
6.如备用电源投入到稳定故障的母线,应使投入的开关加速动作。

回复
routerduo
2005年03月27日 15:07:29
8楼
我觉得第五条值得考虑一下
一般来说备自投装置投入和一般备用电源投入还是有区别的
象电厂电除尘PC段,有工作变和备用变,正常工作是由工作变来供电,当工作变故障后,可以使备自投动作,备用变投入,这不需要切除负荷
应该是母线低电源的时候,考虑切除II,III类负荷来保证I类负荷的供电吧。
回复
routerduo
2005年03月27日 15:46:53
9楼
中华人民共和国电力行业标准
静态备用电源自动投入装置 DL/T 526—93

4.7 装置整组性能要求
4.7.1 电源自投装置,应在工作电源断路器断开后方可使备用电源投入。
4.7.2 快速电源自投装置中的继电器固有动作时间应不大于60ms。
4.7.3 200MW及以上容量的发电机厂用电源的快速自投装置,应具有同步鉴定功能。
4.7.4 当电压互感器二次回路断线时,装置不应动作,并发出断线信号。
4.7.5 电源自投装置只允许动作一次。
4.7.6 电源自投装置应有防止过负荷和电动机自启动所引起误动作的闭锁措施。
4.7.7 应具有防止电源自动投于故障母线或故障设备的措施。
4.7.8 电源自投装置动作后,应有灯光显示并发出信号。
回复
ccchhh
2005年03月27日 19:40:06
10楼
楼上第4.7.3条我挺感兴趣。就因有同步检测,在低电压动作跳闸后的0.5秒内,测不到同步点,第一套自投逻辑未能自投,到1.6秒第二套逻辑自投成功,由于时间太长,自投成功后,锅炉大量的电动机群起,母线过流跳闸,使锅炉熄火。
原因是低电压动作跳闸时,发电机低周减载已动作,频率与备用段不一样,所以在0.5秒内自投未成功。
当与备用电源频率不同时,同步检测会因无同步点(或在规定时间内找不到同步点)不自投,这问题如何解决?请高手帮忙,介绍有关方面的知识。各人想法也行,不必要正确,有说法我就谢谢啦!
回复
nlb
2005年03月28日 19:25:09
11楼

这个问题解决不了,也不用解决。
只有在发电机母线与电网母线的频率相差不大时才能实现并网操作,这一点从我们手动并网的操作过程就应看到:在同步表旋转太快时(即发电机频率与电网频率相差太大)是不能进行并网操作的。
因为从BZT检测到同步点发出合闸信号,到断路器合闸完成要有一个几十毫秒到几百毫秒的延迟,如果两段母线的频率相差太大,即使BZT找到了同步点,待断路器合闸时两段母线也已经不是同期状态了,所以此时BZT不发合闸信号是对的。
其实到1.6秒第二套逻辑自投成功已经很快了。
回复

相关推荐

APP内打开