发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题
ccchhh0001
ccchhh0001 Lv.2
2005年03月25日 19:45:54
来自于电站工程
只看楼主

发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题?怎样才能保住厂用电(火电厂)?

发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题?怎样才能保住厂用电(火电厂)?
免费打赏
hailong-zhuo
2006年02月07日 11:03:23
22楼
对于备自投自动投切需满足几个条件:1.只应动作一次;2.应在确认工作电源已断开后;3.备用电源电压时不应动作等,满足以上条件通过DCS或PLC的逻辑一样可以实现的,我上次就是这么给电厂厂用设计的
回复
lhcxxg
2006年03月29日 20:37:36
23楼
7楼的第1条我认为有些问题,“电源侧开关保护动作而造成工作电源电压消失,BZT不应动作”
因保护跳开电源侧造成工作电源电压消失时,应该使BZT动作,只有母线保护故障时,BZT才不应动作。
再有BAT好像没有同期的功能吧。还有“如果两段母线的频率相差太大,即使BZT找到了同步点,待断路器合闸时两段母线也已经不是同期状态了”一般BAT是考虑这段时间的,他是经过计算后提前发合闸命令的。
还有BZT和DCS的关系,DCS启动BZT,以后的是和DCS没有关系拉,只不过是BZT动作后给DCS发个信号。
回复
dqyxlsz
2006年03月30日 11:08:44
24楼
给大家发点资料看看,互相学习
回复
elgqf110
2006年07月16日 12:54:10
25楼
厂用电快切装置整定
工作电源由发电机端经厂用高压工作变压器引入,备用电源由电厂高压母线或由系统经起动/备用变引入。正常运行时,厂用母线由工作电源供电,当工作电源侧发生故障时,必须跳开工作电源开关1DL,此时厂用母线失电,由于厂用负荷多为异步电动机,电动机将惰行,母线电压为众多电动机的合成反馈电压,称其为残压,残压的频率和幅值将逐渐衰减。
快速切换
快速切换是指母线断电时间在100ms以内,备用电源开关投入。在100ms以内母线反馈电压与备用电源的相位差在备用电源合闸瞬间一般不会超过200~300,在这种情况小,冲击电流、自启动电流、母线电压降落、电动机转速下降对机炉运行影响不大。
本快切装置判定时间一般在2ms内,国产真空断路器合闸时间一般在60ms左右,总时间小于100ms,满足快切要求。
如果在100ms内装置快切不成功,母线残压与备用电源之间的相位差增大,则装置自动转入同期捕捉切换。
由于快速切换总是在起动后瞬间进行,因此频差和相差整定可取较小值。
同期捕捉切换
同期捕捉切换是实时跟踪残压的频差和角差变化,尽量做到在反馈电压与备用电源电压向量第一次相位重合时合闸
同期捕捉切换时,电动机相当于异步发电机,其定子绕组磁场已由同步磁场转为异步磁场,而转子不存在外加原动力和外加励磁电流。因此,备用电源合上时,若相角差不大,即使存在一些频差和压差,定子磁场也将很快恢复同步,电动机也很快恢复正常异步运行。
残压整定
作为快速切换和同期捕捉的后备切换。
在快切和捕同期失败或由于断路器合闸时间大于100ms。不具备快切要求时,备用电源自投可用慢切功能,但应在反馈电压较小时才允许合闸。
当残压衰减到20%一40%额定电压后实现的切换通常称为“残压切换”,残压衰减到允许值(如20%~40%)为1~2秒。
此电压可按备用电源断路器合上时,不超过40%为计算原则。当合闸时间大于100ms时,准确的计算应按反馈电压实际衰减曲线由合闸瞬间反馈电压≈40%点向前推后的反馈电压值(即残压闭锁电源 ),所以在断路器合闸时间大于100ms时,残压值应大于40% 。如果断路器合闸时间在60ms左右,可近似取30~40%。
相差整定
由捕同期功能完成合上备用电源时,其合闸原则应选定在第一周后期和第二周前期。为简化计算,可取保守的近似值:≈300º~420º(或-60º~60º)范围内。
当相位差为60°时,差压约为额定电压;当相位差为180°时,差压达最大值,约为2倍额定电压;相位差为0°(360°)时,差压变为最小。
故本工程取40º。
频率整定
断路器合闸时间小于100ms是应用快切的先决条件,本工程快切装置含有同捕功能,所以快切过程中反馈电压和备用电源频差可适当减小。
电动机在自启动过程中,按允许合闸角60º计算,快切按实际频差计算,断路器合闸时间按快切发出合闸脉冲至断路器合上的全部时间计算,则合闸过程角≈360º,按合闸时间为60ms时取0.6Hz;60ms<合闸时间<100ms时,取0.7~0.8Hz;
故本工程取0.8Hz。
低压减载延时整定
当母线电压低于母线低压起动值,可在设定延时后跳次要辅机命令。本低压减载功能只有在进行切换时才投入;
装置的低压减载功能首先应判断是否是系统故障,若是,则装置自行闭锁;其次应判定工作段断路器是否已经跳闸;最后才是判定母线电压是否低于低压启动值;以上条件满足并经过一段时间延时后才动作于低压减载,切除近区部分次要负载。
本工程时限整定:若母线电压持续8s低于低压减载定值,则装置动作。
低电压起动延时整定
躲过因雷电等干扰引起的工作电源PT瞬时低电压;
按躲过高压厂用系统故障时残压小于或等于70V,并与切除故障的对应保护最长时间相配合,一般取≈0.5~0.6S。
本工程取1s。

,事故或不正常情况下,具有工作电源向备用电源快速或慢速的功能,正常情况是
指通过DCS 操作员站或装置上的控制开关手动起动装置,事故情况是指由反映工作电源故障的保护
出口起动,不正常情况是指由于非故障性低电压起动装置。



后加速保护段
如需在快切装置自动投入过程中加速切除故障,可设置后加速的保护段,此功能只在进行切换时才投入。
Idz=Kk×Izq
Kk可靠系数,取1.2~1.3;
Izq自动投入后加速保护段后,包括负荷电流在内的自起动电流;
本装置采用相位相近或相同时合入备用电源,冲击电流
回复
fengzizai
2006年07月17日 22:35:36
26楼
其实选用快切的原因是为了减少残压对电机的冲击,一般6KV段用快切装置。在快切没有实现的情况下,转到同步切换,短延时切换。
回复
dq.tiger
2006年07月18日 08:53:31
27楼
dcs是分层分布式的,bzt动作后上传信号就行了
回复
liusuyuan
2006年11月21日 00:20:48
28楼
17楼的回复比较专业。现在大型电厂厂用电系统(高压端6kV侧)一般采用快切装置。通常需要控制的开关有两个或两个以上,很多地方厂采用了ABB的SUE3000快切系统。途中为该快切系统的一个双开关应用。
回复
motokie
2006年12月04日 20:29:46
29楼
asdsadsa
回复
wfx-168
2006年12月06日 13:36:08
30楼
1.什么情况下备投都要动作.
2.备投要检测本段进线开关的状态,电流,母线电压,来确定本段是否停电.
3.如果停电,检测备用电源,(备变),高压侧母线电压是否正常,如果正常,备投跳本段进线开关,检测电流,电压做为判据,合备变,高低压侧开关.
回复
lygjc
2007年03月13日 11:15:40
31楼
以上好像一直未提到备用电源是否确有电压问题,试问当备用电源无压时BZT装置应不应动作?
回复