一个18层的高层住宅,地下一层,楼梯间为防烟楼梯间,按高规应在地下室楼梯入口处设防火门,《技术措施》中提到楼梯位置相同是加压送风量均应满足,那麽是按两个楼梯计算风量还是按一个楼梯计算,如按两个楼梯应如何计算?
一个18层的高层住宅,地下一层,楼梯间为防烟楼梯间,按高规应在地下室楼梯入口处设防火门,《技术措施》中提到楼梯位置相同是加压送风量均应满足,那麽是按两个楼梯计算风量还是按一个楼梯计算,如按两个楼梯应如何计算?
2楼
防烟楼梯间如果没有可开启的外窗活开启外窗的面积不够,就需要设置正压送风,具体算法看看防火规范,有计算公式,算完了和规范的规定值进行比较,取大值,一般20000差不多。
还有一个,警告一下楼主,下次发通风的帖子到通风排烟的板块,否则我可要扣分了,这次就原谅你了。
回复
3楼
感谢马哥脚下留情,可我可能表达的不大清楚,如果地上部分单独设计或地下部分单独设计风量20000多都有规范可依,麻烦的是兄弟的工程是,地上和地下的楼梯在同一个位置,而实际又是不连通的(通向地下室的楼梯入口设防火门),可他们还要共用一个加压风井,那我的风机风量如何确定,是20000还是20000+20000,愁啊!!
[
本帖最后由 zhzh0218 于 2008-10-26 21:52 编辑 ]