地埋管换热量探讨!!!
zhuxiaosheng105
2008年10月25日 14:25:00
来自于热泵工程
只看楼主

1、地埋管地源热泵系统,每延米井深换热量和每米管长的换热量为多少?请各位专家给予建议!如何进行更准确的估算!!!!2、双U管,De32,De25管在设计时,需要重点注意哪些?换热量能有多大的差距?水流量控制为多少较为合适?请大家各抒己见!!!谢谢。。。。。。。。:)

1、地埋管地源热泵系统,每延米井深换热量和每米管长的换热量为多少?请各位专家给予建议!如何进行更准确的估算!!!!
2、双U管,De32,De25管在设计时,需要重点注意哪些?换热量能有多大的差距?水流量控制为多少较为合适?

请大家各抒己见!!!谢谢。。。。。。。。:)
免费打赏
zhuxiaosheng105
2008年10月25日 14:48:33
2楼
地埋管常见的连接方式:九通和三通,如何根据系统进行更好的匹配连接方式?
回复
zhuxiaosheng105
2008年10月25日 14:49:16
3楼
各位大虾!!给点建议!
回复
dh1986310
2009年08月19日 16:53:27
4楼
70W-90w
管径问题我也没搞明白呢。
回复
zhanghaiming1688
2009年08月20日 09:54:19
5楼
换热量和地质条件有关,和管径无关。流量所先要满足主机对流量的要求,同时校核环路流速,确保环路处于紊流状态。不知你是什么地质条件?
回复
liyaokun
2009年08月20日 10:57:19
6楼
换热量决定于地质条件,也与施工工艺、材料选用有关
回复
qq_1497860972969
2017年06月19日 16:30:05
7楼
ssff
回复