冬季混凝土施工如何测温?测温孔如何订?(转载)
孙中平
孙中平 Lv.14
2008年10月25日 09:55:43
只看楼主

PART 1: 混凝土搅拌测温记录(C2—6—12) 冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。 13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13)

PART 1:
混凝土搅拌测温记录(C2—6—12)
冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。
13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13)
(1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。
(2)测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。
(3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图(标明具体部位名称),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行成熟度计算(本次、累计)。表格中各温度值需标注正负号。
(4)关于测温的项目、测温次数和测温孔设置按要求执行现行有关标准规定。
14.大体积混凝土养护测温记录
大体积混凝土施工应对人模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和记录。大体积混凝土养护测温应附测温点布置图,包括测温点的布置部位、深度等。表格中各温度值需标注正负号。
PART2:

5、冬期施工混凝土的测温工作
5.1 混凝土冬期施工测温
5.1.1 在离建筑物10m以外,距地面高度1.5m,通风条件较好的地方安装规格不小
于300*300*400的白色百叶箱。
5.1.2 测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻
结的部位,西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭。
5.1.3 结构测孔的设置
(1) 梁(包括简支撑与连接梁):梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的
1/3至1/2处。
(2) 现浇钢筋混凝土构造柱:每根构造柱下端设一个测温孔。
(3) 底板:底板测温孔布置按纵横方向不大于5m间距布置,每间房间面积不大
于20m2对可设一个测温孔, 测温孔垂直于板面,孔深为板厚的1/3至1/2。
(4) 现浇混凝土墙板:墙厚为20cm及20cm以内时,单面设置测温孔,孔深为墙
厚的1/2;当墙厚大于20cm时,双面设置测温孔,孔深为墙厚的1/3,并不小于10cm
测温孔与板面成30度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不大于5m的间距布置;
每块墙面的面积小于20m2时,每面可设一个测温孔。
5.1.4 砼(商砼)拌合物测温:对于已搅拌好的砼,要经常检查砼出罐和入模温度
(每班不少于4次)要求砼或砂浆出罐温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。
5.1.5 新浇砼结构和构件的测温:
预埋测温管:砼浇筑完在未覆盖前,要预埋测温管,具体预埋的位置和数量,要事先
绘出测温点布置图,每个测温点要做好编号。
测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为第一次测温,以后每2小时测一次,连
测三天,三天后改为每4小时测一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼温度0℃为
终结。
5.1.6 混凝土搅拌、养护测温记录
冬季混凝土施工时,应进行搅拌和养护测记录;
混凝土冬施搅拌测温记录应包括大气温度、原材料温度、出罐温度、入模温度等;
混凝土冬施养护测温应先绘画制测温点布置图,包括测温点的部位、深度等。测温记
录应包括大气温度、各测温孔雀实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间
隔时间等。
5.1.7 大体积混凝土养护测温记录
大体积混凝土施工应对入模时大气温度、各测温孔温度、内外温差和裂缝进行检查和
记录。
大体积混凝土养护测温应附测温点布图,包括测温点的布置、深度等。
5.1.8 测温要求
(1) 在测时,按测孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在
孔内3-5分钟后进行读数;
(2) 混凝土出罐、浇注及入模温度每一工作班不应少于4次;
(3) 当采用蓄热法养护时,其间每6小时测量一次;
(4) 掺用防冻剂混凝土,在强度未达到4.0Mpa以前,每2小时测1次,以后每6小
时测一次;
(5) 冬期施工有室外大气测记录表;
(6) 采用成熟度法预估混凝土强度。

史小诺.jpg

孙中平
2008年10月25日 11:29:56
2楼
大体积砼浇筑完毕,只是大体积砼施工的初步成功,如何防止浇筑后的砼在养护期间发生裂缝,尤其是深层裂缝,是大体积砼施工一个极为关键的问题。对浇筑后的砼进行测温监控,随时掌握砼的温度变化动态,并以此来指导砼的养护工作,使养护工作更加科学有效,即实行“信息化”施工。这是大体积砼施工所必不可少的手段。
(1) 测温目的
在施工以前进行必要的砼热工计算, 对砼的内部最高温度、表面温度、温度收缩应力等进行计算,实际是否与其符合,且砼实际温度变化情况究竟如何、养护的效果如何等,只有经过现场测温,才能掌握。通过测温,将砼深度方向的温度梯度控制在规范允许范围以内,同时,通过测温,由于对砼内部温度,各关键部位温差等精确掌握,还可以根据实际情况,尽可能地缩短养护周期,使后续工序尽早开始,加快施工进度,并节约成本。
(2) 布点方案
根据工程平面形状,底板厚度尺寸布点,在中心点、角点等代表性部位布点,在保证能全面反映砼内部各点温度的情况下,做到尽量减少布点数量。
每布点柱顶部点距砼表面下10cm,底部点距底面上10cm。
五点柱之其余点匀距分布,三点柱亦按匀距分布。
(3) 使用设备
采用建筑施工用智能温度巡回控测系统 ,高精度热电阻温度传感器,精度0.2%。系统每6分钟采样一次,屏幕显示全部点温度;每一小时打印温度参数表,测试过程结束打印全过程主要柱温度梯度曲线。
(4) 布点及监测
① 布点在砼浇筑前夕进行。当拟施工段钢筋绑扎完成,进行钢筋验收时,可开始进行布点施工。按施工方案确定的布点平面位置进行布点,用一φ14钢筋,其长度为浇筑层厚度+20cm,将温度传感器采用胶布固定于钢筋上的各不同位置处,然后小心将每根钢筋与底板钢筋网绑扎牢,布点结束后,检查各传感器是否完好,如有损坏,应更换。
② 砼浇筑开始,即开始进行监测,专人值班。在浇筑完成后每天24小时值班,随时掌握砼温度动态,当温度梯度接近规范要求时,及时报警,以便立即采用措施,降低温度梯度。
③ 监测时间应根据砼温度降低情况,保证砼不会发生温度裂缝时才能结束。
(5) 注意事项
① 砼浇筑时,应提醒操作人员,避开温度传感器位置,在砼振捣时,应距离传感器50cm以上, 防止损坏传感器,对导线也要加以保护,防止拉断。
② 注意天气变化,尤其注意寒潮、阵雨时监测。

[ 本帖最后由 szp-123 于 2008-10-25 11:31 编辑 ]
回复
孙中平
2008年10月25日 11:43:07
3楼
四、大体积混凝土的温控措施
#1汽轮发电机基座底板混凝土浇筑时预计天气温度在30℃左右,由于#1汽轮发电机基座底板为大体积混凝土,针对大体积混凝土容易产生温差裂缝的问题,我们计划采取以下措施,在保证混凝土施工质量的前提下,减少混凝土内外温差,确保内外温差在25℃以内,进而防止混凝土温度裂缝的产生。
(一)、从混凝土的原材料、搅拌过程采取措施降低水化热
1、骨料使用前浇水冷却。
2、采用冷水配置混凝土。
3、尽可能降低水泥温度。在水泥罐外侧喷水降温。
4、混凝土中掺加缓凝泵送剂,尽可能的延缓混凝土的初凝时间。
5、水泥采用水化热较低的普通硅酸盐水泥。
6、砼浇灌时,从基础底板西北角开始,分段分层依次向前进行浇筑,根据砼搅拌楼的出料速度,现场控制好分段的长度及分层的厚度。段与段及层与层之间时间间隔绝不可超过砼的终凝时间。基础底板砼应连续浇筑,一气呵成,不得留设施工缝。砼振捣人员应按规定振捣,不得漏振或过振,以砼表面泛出灰浆,不再排出气泡为止,振捣棒应做到快插慢拔。砼表面应测设标高、找平。
在满足规范要求的前提下,尽量减少混凝土的一次浇筑厚度,实行薄层浇筑,并及时使用振动棒引导混凝土,加快混凝土的流动,加快混凝土内部热量散发。当采用泵送混凝土时,混凝土的摊铺厚度最大宜不大于400mm。混凝土振捣时,振捣棒的插入间距不得大于振捣棒作用半径1.25倍(振动棒的作用半径为 300mm),振捣棒与模板之间的距离不得大于其作用半径,并应严禁振捣钢筋、模板和已终凝的混凝土,振捣棒插入下层混凝土内的深度应为 50mm~100mm,振捣棒的插入点应呈梅花布置。混凝土振捣时,要经常检查模板的变形和漏浆情况,发现异常情况要及时处理。混凝土振捣棒应直上直下、快插慢拔确保振捣密实,振捣时间以表面出现浮浆、不再出现气泡和混凝土面呈水平不再显著沉降为宜(一般每点振捣20s-30s)。振动棒的操作要做到“快插慢拔”,在振捣过程中宜将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀。为防止钢筋移位,严禁振捣棒冲击钢筋;浇混凝土时不得踩踏钢筋
7、在大体积混凝土浇筑过程中,由于混凝土表面泌水现象普遍存在,为保证混凝土的浇筑质量,要及时清除混凝土表面泌水,因为泵送混凝土的水灰比一般比较大,泌水现象也比较严重,不及时清除,将会降低结构混凝土的质量。考虑此因素,现场安置一个施工人员负责泌水的清理工作。另外泵送混凝土浇筑完毕后混凝土表面存有一层水泥浆时,混凝土凝结前在其表面撒一层干净的石子,用铁抹子压入混凝土内。以此消除拆模后混凝土外表出现水裂纹。
8、当由于出现意外情况层面间间隔时间超过混凝土的初凝时间时,按施工缝处理接茬。在接茬处遍插14@200的钢筋,深入混凝土300mm,露出300mm。
五、加强混凝土浇筑完毕后的养护
1、混凝土初凝前用铁板压光,以减少混凝土表面水分的蒸发,尽量避免混凝土表面龟裂。混凝土浇筑后4~6小时内可能在表面出现塑性裂缝,可采取二次压光处理。
2、加强混凝土的养护及测温工作,混凝土采用蓄水养护或混凝土表面覆盖塑料布和棉毡,以保持混凝土表面水分不蒸发,始终保持表面湿润养护,混凝土的内外温差应严格控制,不得超过25度。如混凝土内外温差超过25度且混凝土表面温度温度低于内部温度,应通过浇温水、提高混凝土表面温度的方法来降低内外温差。
3、在混凝土内部采取措施,防止混凝土内部温度过高,造成内外温差过大。措施如下:
在混凝土内部设置冷却水管,强制降低混凝土内部温度。通过现场温度的测量,及时了解混凝土内外温度的变化。如果发现混凝土内部温度过高,混凝土内外温差加大,应及时采取冷却管强制降温的方法。在#1汽轮发电机基座底板内部设置3层冷却水管,通过水流及时降低混凝土内部温度(见冷却水管布置图)。同时,为便于及时掌握混凝土内部温度的变化,在混凝土内部设置温度探头。混凝土初凝后,立即进行测温工作(测温由专人负责。测温用建筑测温仪JDC-2型,将数据记入记录表格中。测温工作结束后,将所有数据交技术员汇总处理)。
在#1汽轮发电机基座底板上设置6个测点,每个测点处设置3个温度探头(分别布置于混凝土的中部、表面、底部),及时测量混凝土内部温度,及时掌握混凝土内外温差,采取相应的措施,防止混凝土内外温差超过25℃。内部温度的测量设置专人负责,头7天每隔4小时进行一次测量,以后每天测两次,直至内部温度降至50℃左右(见测点布置图)。养护十天后方可拆模。
4、混凝土拆模后立即回填,试验表明,回填土是最佳的养护介质,是控制早期、中期开裂的有利因素。
回复
zgcnanjing
2008年10月29日 14:26:41
4楼
无论如何先谢谢了!辛苦了!
回复
孙中平
2008年10月30日 21:54:41
5楼
举手之劳
都是引用别人的
回复
东山
2008年11月02日 13:08:35
6楼
谢了,:time: :call:
回复
孙中平
2008年11月15日 18:41:30
7楼
过几天等我的大型设备基础砼浇筑方案监理审批后即可上传,给大家分享一下.
回复
asgap
2008年11月25日 11:24:38
8楼
很具体很全面
楼主是个 有心人
每次来看楼主的资料
都有新的收获
很是欣赏
回复
zhouaizhong
2008年12月05日 13:42:40
9楼
很好的资料,学习了,感谢提供。
回复
zsptszjj
2009年05月11日 11:58:01
10楼
很好的资料,学习了,感谢提供:handshake :handshake :handshake :call: :call:
回复
qiangzi-7987
2009年11月11日 10:00:39
11楼
帖子下面的美女更好:victory: :victory: :victory: :call: :victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开