七度,砖混与框架连接部分基础可否按抗震缝处理??
baobaosun05
2005年03月25日 11:00:06
来自于地基基础
只看楼主

七度地区,L型住宅,一部分为六层砖混结构,一部分为六层框架结构。在砖混与框架之间设缝(即L型转角处),此基础按抗震缝处理可以不可以?我现在按抗震缝做的,即基础连在一起,做之前我问过我们专业负责,他说可以这么做。可审图的要我按沉降缝处理,我也知道按沉降缝处理更好。我想请教各位前辈,这么做到底可不可以?可以的话又需要注意些什么

superstar2202
2005年03月27日 15:32:23
2楼
兄弟,此问题你已经提过了而且我也已经回答,为了使你的问题能够更快更好的被广大网友回复,请:1。阐述问题要清晰全面。2。不要重复提问。
请支持论坛的健康发展,谢谢。
回复
baobaosun05
2005年03月27日 18:23:26
3楼
因为是第一次发帖,所以出现了重复。谢谢这位兄弟。
回复