其实这个问题,也是昨天刚发现的!因为现在基本上都是节能建筑,通过计算所得的热负荷比较小,我们这里热指标计算值也就30左右,但是如果按这个负荷布置地热盘管,间距太大,所以施工图中,盘管间距都是经验值,应当说这个经验值比较可靠,毕竟是多年的设计及使用成果的总结!!不过间距的计算值与实际值的不同,正是问题的根本!表现在每个小系统(分集水器)的热负荷如何计算?1.盘管的散热量如何计算,是按所布盘管的间距,计算其理论散热量?
其实这个问题,也是昨天刚发现的!因为现在基本上都是节能建筑,通过计算所得的热负荷比较小,我们这里热指标计算值也就30左右,但是如果按这个负荷布置地热盘管,间距太大,所以施工图中,盘管间距都是经验值,应当说这个经验值比较可靠,毕竟是多年的设计及使用成果的总结!!
不过间距的计算值与实际值的不同,正是问题的根本!表现在每个小系统(分集水器)的热负荷如何计算?
1.盘管的散热量如何计算,是按所布盘管的间距,计算其理论散热量?
2.按经验热指标,以面积大小估算?
2楼
第一条:如果按实际盘管间距的理论散热量作为热负荷,负荷太大,但是如果不按这个值选立管,那么应该说地热盘管肯定达不到设计要求的散热量,因为供热介质的循环量不够,或者……;
第二条:我师父要求我这么做的,我觉得有道理,以整个系统来看,这样做好像保证了供热效果,所以合理,但感觉有问题;
[
本帖最后由 zqbxlk 于 2008-10-24 11:27 编辑 ]
回复
3楼
立管管径计算时,我按等温降计算,比摩阻30-60左右;而1#的热负荷计算方法,1法热负荷是2法的接近一倍,也就是说,我按2法的热负荷和比摩阻30-60选的管径,和1法的热负荷加比摩阻60-120选的管径其实一样!
万分期盼有高手及有经验的前辈可以指点一二!!
也希望大家可以各抒己见,谈谈自己的看法!!!
谢谢!
[
本帖最后由 zqbxlk 于 2008-10-24 11:35 编辑 ]
回复
4楼
:( 出贴多日,无人问津啊!!
回复
5楼
支持一下,我也正在算这玩儿意
回复
6楼
其实你的问题是认真扣的话比较有争议的问题
地暖的热负荷计算,你是否考虑了户间传热(地暖户间一般不计算楼板,但是户墙是应该计算的)
忽略户间会使房间的负荷偏小,计算管间距偏大
计算盘管的散热面积时,有无考虑家具等的遮挡系数
如果没有考虑,也会使间距偏大
另外,地面覆盖物也会影响传热
比如,有否地毯
实际上对散热影响特大,说明中应特别交代计算时是按什么地面考虑的,有否考虑地毯
按这个思路算下来
间距不可能太大了
------------------------------------------------
立管计算
原则上
立管计算时,其热负荷不应含户间传热(只带了一户的管道部分例外)
但是由于节能建筑的计算热负荷太小
实际上,建筑保温做的很难完全达到设计要求
加之,热媒温度因各种的原因一般达不到设计参数
所以,实际上,热水流量几乎都大于设计流量
立管管径应考虑这一因素影响
我个人是使用含户间的热负荷计算的
回复
7楼
唉,俺也正在考虑这个问题
不知经过一年实践,楼主有新的体会没有?
严格按节能标准设计、管径较小,但担心实际运行中运行参数达不到设计标准,导致出现不热现象
按传统非节能建筑标准设计,管粗片多,但业主认为不合理,没有体现节能建筑的特点哈
很纠结哈
回复
8楼
呵呵,就是,现在主管不敢放小,片数是减了一点,但还是比计算放了不少,地暖尤为严重,路总是要一步步的走啊
回复
9楼
新手上路,学习之中
回复
10楼
我也一直纠结于这个问题,问师傅的意思是偏大选
回复
11楼
学习学习..........................
回复