天正暖通水管水力计算的不平衡率为何那么大?
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2008年10月23日 21:05:01
来自于天正暖通
只看楼主

天正暖通水管水力计算的不平衡率为何那么大?是怎么算的呀能否提供一个简单的垂直单管顺流式同程系统的实例,建议直接用《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编第161-164页例子计算

天正暖通水管水力计算的不平衡率为何那么大?
是怎么算的呀
能否提供一个简单的垂直单管顺流式同程系统的实例,建议直接用《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编第161-164页例子计算
0120a9b69f56cb061e91.rar
101 KB
立即下载
zuirenfour
2018年11月02日 16:04:50
22楼
举个例子,如果你打算计算1支管的不平衡率,该支管与最不利环路连接的位置为A点,不平衡率=(最不利环路A点之后的阻力-1支管的阻力)/最不利环路A点之后的阻力<15%