请问,进入混凝土消防水池的吸水管道,穿过池壁时加的套管是防水套管还是普通套管,哪个规范上有明确要求。
请问,进入混凝土消防水池的吸水管道,穿过池壁时加的套管是防水套管还是普通套管,哪个规范上有明确要求。
22楼
我们用的是柔性防水套管,没有发生漏水现象
回复
23楼
用柔性防水套管比较有保障,我们搞过的工程都是预埋的柔性防水套管,效果理想。
回复
24楼
做过的水泵吸水管的套管均为柔性防水套管
回复
25楼
一般大两号就行了
肯定防水套管啊
回复
26楼
用柔性套管,见02S404/5A规范
回复
27楼
最好用柔性的,密封效果好,02S404图集是行业规范
回复
28楼
图中所标管径为穿管管径,施工中需根据此管径预留相应柔性防水套管(放大一号)
回复
29楼
要求是要用柔性防水套管的,不过大部分都是用刚性的。也见过用短钢管焊止水环直接穿过
回复
30楼
zyw624 发表于 2008-11-11 15:16 “人防地下室外墙或内墙应用密闭套管,他不同于一般的防水套管,他一般是两道止水环或三道止水环。”图集 …人防套管也是好几个型号的。好像是E型的话,墙壁两侧要有两个法兰盘,管道上还要加防护钢板的。
回复
31楼
吸水管处是要柔性套管的。
柔性套管的话,图集上只有一个盖子。我见过有些地方,设计是要求套管两端各设一个盖子(法兰盘加一小段钢管内插入钢套管,橡胶圈一端一个),可能这样的话,防水效果更好。
回复