请问,进入混凝土消防水池的吸水管道,穿过池壁时加的套管是防水套管还是普通套管,哪个规范上有明确要求。
请问,进入混凝土消防水池的吸水管道,穿过池壁时加的套管是防水套管还是普通套管,哪个规范上有明确要求。
2楼
肯定是防水套管的,按规范要用柔性防水套管的,但一般柔性防水套管不容易搞的,大部分都是使用刚性防水套管的,规范上要求对有严格防水要求的要用柔性防水套管的,一般通过建筑物地下外墙,屋面等有防水要求的都要加防水套管,防水套管一般比所穿管道大1-2号,管道穿过后要用柔性材料封堵,一般用油麻两侧用防水砂浆封堵。人防地下室外墙或内墙应用密闭套管,他不同于一般的防水套管,他一般是两道止水环或三道止水环。
回复
3楼
一般比所穿管道大2号
回复
4楼
水泵的吸入管进水池应用柔性套管,其他的可用刚性防水套管
回复
5楼
穿消防水池应使用柔性防水套管,如采用刚性防水套管应采取有效措施
回复
6楼
防水套管是肯定的,要求是柔性防水套管,实际多用刚性防水套管
回复
7楼
常规需要设防水套管,以防止施工时可能存在的套管与混凝土之间的间隙或套管变形后的局部渗水。防水套管建议用柔性套管,水池的微量沉降会导致刚性套管内的砂浆产生裂隙,防水效果不佳。湿陷型黄土区域应采用直埋管道加刚性翼环,管道在水池外采用柔性接头衔接。水池附近设检漏沟检漏井。
回复
8楼
GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.3条地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
回复
9楼
2、4楼,:victory: !
回复
10楼
规范要求柔性防水套管
现场施工可能做的就是一个刚性套管加一个止水环
回复
11楼
顶,全!请问图纸上没画外墙套管,是否应计算呢?