发电机的超速保护是怎样设置的?
ccchhh0001
ccchhh0001 Lv.2
2005年03月24日 21:45:48
只看楼主

发电机的超速保护是怎样设置的?超速保护动作后,系统和厂用电情况怎样?

发电机的超速保护是怎样设置的?超速保护动作后,系统和厂用电情况怎样?
免费打赏
xuxutong
2006年01月22日 13:18:09
42楼
我们厂是小机组,好象发电机是没什么超速保护的,只有汽机的危急保安器.
回复
cmg_saint
2006年01月26日 15:42:11
43楼
真是好东西,谢谢楼上各位的教导了。我受益匪浅,嘿嘿,希望再接再厉,再多多上传更多的更好的。我要向各位好好学习!
回复
zlhyh
2006年01月26日 17:18:01
44楼
拿一刀谢谢各位了!
回复
szlh001
2006年01月27日 13:07:32
45楼
电气没有电超速保护,只有频率保护,51HZ就动作跳闸了,比气机OPC还要快
回复
cxc3233917
2006年01月28日 16:23:42
46楼

呵呵,我来说说水电的:
我们厂的水轮发电机组转速是600转的,最大水头是430M,平均水头是417M,单机5W。
我们厂的过速配置设置了3级:
1、一级过速(电气过速)115%Ne。后果——事故停机关进水阀
2、二级过速(电气过速)140%Ne。后果——紧急事故停机关进水阀
3、机械过速150%Ne 通过安装在大轴上的机械过速装置(甩块)接通紧急事故停机回路,同时切换事故配压阀的相关油路直接关闭导叶,同时接通事故关进水阀油路动作关闭进水阀后果——紧急事故停机关进水阀( 停机)
我的QQ号是9869704,欢迎广大水电同行相互交流。
回复
inrain
2006年03月01日 22:04:27
47楼
呵呵,好厉害啊
本来想传一篇摘自“电力建设”2005年第3期的一篇关于“发电机过频保护和汽轮机超速保护的配合”的文章的,可惜该文件打不开了:(((((((
回复
nwt987@co163
2006年03月14日 23:02:10
48楼
我们单位热工超速保护分2级动作,转速3100rpm报警,转速3300rpm磁力断路油门动作关主气门,转速3360rpm机械超速保护动作,即危急保安器动作与自动主气门.
回复
zhangwh2050
2006年05月11日 22:36:55
49楼
16楼的兄台说的很清楚了,
补充一下,超速保护可分为硬件超速和软件超速,
软件超速就是我们的逻辑输出实现的,
硬件超速是通过板卡直接输出实现保护,,也就是不通过DPU,
软件超速保护的设定值可以认为更改的,
硬件超速是板卡上CPU内部出厂固化的,不能更改的.
回复
seeeseee
2006年05月16日 22:04:48
50楼
超速保护分电超速保护和机械超速保护,属于热工保护,电超速保护一般动作值是3270转左右,动作于关调门,不跳发电机;机械超速保护一般动作值是3300转左右,动作于关主气门,跳发电机。根据你给出的情况看,3105转就跳机肯定不正确,你厂的超速保护设计不合理,造成甩点负荷就跳机的后果。厂用母线是有低电压保护的,目的是切除不重要电机,保证重要电机的自启动,你提到BZT动作后锅炉电动机群起情况,应检查锅炉电动机是否是重要电机群起、低电压保护是否动作正确、时限整定是否正确或厂用I段过流保护定值等,要具体情况具体分析。
回复
suxing009
2006年11月28日 13:34:33
51楼
123