半地下的店铺,有很多一间一间隔开的铺面,对于那些没有外窗的铺面,一般排烟排风都是如何处理的?是不是每个店铺都需要设排风和排烟?(送风已考虑)若排风排烟共用,发生火灾时,风口如何控制?若是风口常开,平时排风,火灾是排烟,那么发生火灾的店铺的排烟量很难保证达到要求,因为其他未发生火灾的店铺风口依然打开。(消防中心依火灾情况,关闭未发生火灾的风口---感觉这样的话比较复杂)请问各位前辈你们的做法一般是怎么样的呢?
半地下的店铺,有很多一间一间隔开的铺面,对于那些没有外窗的铺面,
一般排烟排风都是如何处理的?
是不是每个店铺都需要设排风和排烟?(送风已考虑)
若排风排烟共用,发生火灾时,风口如何控制?若是风口常开,平时排风,火灾是排烟,那么发生火灾的店铺的排烟量很难保证达到要求,因为其他未发生火灾的店铺风口依然打开。(消防中心依火灾情况,关闭未发生火灾的风口---感觉这样的话比较复杂)
请问各位前辈你们的做法一般是怎么样的呢?
12楼
不划防烟分区风量是很大。要是每个隔间都做一个防烟分区。
我想问系统接连2个或两个以上防烟分区的排风和排烟共用的风口和管径是如何计算的。按其经过的最大防烟分区的120算排烟量然后计算管径么?
有时按上述计算的管径在着火时风口和管段的风速都可能大过规定值。
我现在是按最大防烟分区的120选风机风量,然后依此计算负担2个或2个以上防烟分区的管径,一个防烟分区的管径按风机风量的一半计算。(还要校核是否满足排风的风口和管径的要求)每个防烟分区内的风口尺寸按风机风量的一半计算,我是按着火时通过控制保持着火区域和其临近一个防烟分区的风口,其他的全部关闭来考虑。保证排烟时按两个防烟分区风口打开。
我头一次接触多个防烟分区的排烟排风共用系统,在问同事之前来这看看大家的意见。不知你们都是怎么进行设计的?
回复
13楼
采用双速风机平时排风炎火灾时排烟对于此工程要进行防火分区地下室防火分区面积为500平方米这样如果不进行防烟分区也可以.每个防火分区就是一排烟系统兼通风
回复
14楼
问大家一个问题:
防排烟风管全部用玻璃钢风管是否可行?
谢谢!
回复
15楼
暖通新手,228351662
回复