请教很多隔间的店铺排烟排风问题
giadr
giadr Lv.5
2005年03月24日 19:40:17
来自于通风排烟
只看楼主

半地下的店铺,有很多一间一间隔开的铺面,对于那些没有外窗的铺面,一般排烟排风都是如何处理的?是不是每个店铺都需要设排风和排烟?(送风已考虑)若排风排烟共用,发生火灾时,风口如何控制?若是风口常开,平时排风,火灾是排烟,那么发生火灾的店铺的排烟量很难保证达到要求,因为其他未发生火灾的店铺风口依然打开。(消防中心依火灾情况,关闭未发生火灾的风口---感觉这样的话比较复杂)请问各位前辈你们的做法一般是怎么样的呢?

半地下的店铺,有很多一间一间隔开的铺面,对于那些没有外窗的铺面,
一般排烟排风都是如何处理的?
是不是每个店铺都需要设排风和排烟?(送风已考虑)
若排风排烟共用,发生火灾时,风口如何控制?若是风口常开,平时排风,火灾是排烟,那么发生火灾的店铺的排烟量很难保证达到要求,因为其他未发生火灾的店铺风口依然打开。(消防中心依火灾情况,关闭未发生火灾的风口---感觉这样的话比较复杂)
请问各位前辈你们的做法一般是怎么样的呢?
免费打赏
hhbox
2005年03月25日 10:31:06
2楼
划分防烟分区,火灾时切断非防烟分区的支路.
回复
giadr
2005年03月25日 13:07:56
3楼
我的是一排店铺,风管打算一直走下去,没法关闭啊?
我的意思是各防烟分区里风口控制。
回复
easetong
2005年03月25日 13:21:33
4楼
对于半地下的商场,无窗房间的排烟应按照该商铺的面积大小来进行。如果大于50m2,那么排烟管路需要进入该房间。火灾时,开启火灾房间的排烟口及走廊排烟口。

如果没有大于50m2的商铺,那么把所有无窗房间的商铺面积和走廊面积加起来作为排烟面积计算。统一做一个排烟系统。排烟口就在走廊设就可以了。但这样和走廊的排烟一起设置,虽然管路简单了,但排烟量将很大,排烟系统可视实际情况,设1个或多个。火灾时同时开启。

排烟系统按防火分区设置,不得跨越其他防火分区。
回复
giadr
2005年03月25日 22:42:18
5楼

不用排风么?
回复
easetong
2005年03月26日 08:19:27
6楼
地下商场如果设集中空调的话,送回风管,冷冻水管,很多。如果排烟和排风分开的话,管路就更多了,不好布置。最好是排风和排烟合用,用阀门进行切换控制。

----若排风排烟共用,发生火灾时,风口如何控制?若是风口常开,平时排风,火灾是排烟,那么发生火灾的店铺的排烟量很难保证达到要求,因为其他未发生火灾的店铺风口依然打开。(消防中心依火灾情况,关闭未发生火灾的风口---感觉这样的话比较复杂)
我觉得这样做可行。也这样做过。
回复
agan1975
2005年03月26日 19:19:11
7楼
说清楚点,店铺总建筑面积多少,单间的建筑面积多少,各店铺间用什么格开的
回复
giadr
2005年03月27日 12:58:53
8楼

店铺总面积3000左右,东西南北各一处,中间是超市,单间一般的面积是40多平,有个别是50以上。隔间用什么分隔不是很清楚,应该都是最普通的材料(甲方钱不多)
回复
giadr
2005年03月27日 13:02:53
9楼

昨天在暖通空调2005.2里看到说这种情况的,要是隔间不大于50平,可以只在走道设排烟口,排烟风机排烟量=(走道最大防烟分区面积+最大隔间面积)X120
这样的话就不要那么多风口都要控制了。不知各位有没有这么做过?
回复
easetong
2005年03月28日 09:07:56
10楼
可以这样做,这样符合规范要求,系统简单。

我做过一个酒店桑拿和这个相似,桑拿设在高层裙房二层,有很多包间,周围是均不可开窗的玻璃幕墙,采用的排烟方式就是走廊排烟,所有包间的和走道的面积X60,就是系统排烟量。走道都是连通的,安全性应该有保证,应该同时进行排烟,不划分防烟分区(排烟风机不负责两个或两个以上防烟分区的排烟),可采用1个或多个排烟风机同时排烟。

这是我的想法,不一定对啊,请大家指正
回复
qiwanming1227211
2005年03月31日 16:13:44
11楼
那样风量很大,我感觉如划为一个防烟分区你自己算算看风量有多大
回复

相关推荐

APP内打开