请教金属氧化物避雷器问题
hazxt
hazxt Lv.3
2008年10月21日 14:04:25
只看楼主

10KV金属氧化物避雷器分为配电型(Y5WS型)和电站型(Y5WZ型),请问在什么情况下用配电型,什么情况下用电站型?谢谢大家

10KV金属氧化物避雷器分为配电型(Y5WS型)和电站型(Y5WZ型),请问在什么情况下用配电型,什么情况下用电站型?谢谢大家
免费打赏
ahco
2008年12月04日 15:45:54
12楼
我公司坐落于中国著名的科教基地安徽合肥市国家级高新技术产业开发区,是一家专业致力于新型电力保护设备、电力设备、电子元器件、成套电力系统高压设备的集研发、制造、销售、服务于一体的民营高科技股份制企业。
公司凭借雄厚的科研实力、丰富的研发经验,并以其规范的经营作风、诚实守信的经商原则、高效优质的客户服务深受广大用户的认可,公司产品被广范应用在各大中型水电站、火电厂、冶金、煤矿、钢铁、水泥、石油、化工等供电企业、电力产品配套厂家。
公司生产销售专利产品:
●HZX 智能型消弧,消谐,选线及过电压保护装置
●FSR 大容量高速开关装置
●HFB 三相组合式过电压保护器
●HK- 系列开关柜微机显控装置
●GRB 高压限流熔断器组合保护装置(适用于水电站厂用变、励磁变分支)
●FUR-II 型自复式快速开断装置
●FMB 型同步发电机转子灭磁及过压保护装置
●HCSB 电流互感器二次过电压保护器
●FW-III/FW-IV 复合绝缘长效防污闪涂料

联系人:韩先生
联系电话:13965043026
电子邮箱: ahdlbh@163.com
我们以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比和有效的服务,满足顾客日益增长的需要. 公司热忱欢迎广大客户来函来电,考察咨询!
回复
gs_2000
2008年12月05日 09:29:56
13楼
两个的区别是:S配电型比Z电站型,残压高(50>45),U1mA也高,2ms方波通流容量低。从MOA的参数要求来说,Z型的要比S型的参数好,大家也会发现Z型的体积大一点。
配电型柜合电站型柜的所处的系统级别不一样,电站型设备靠前,故对抗雷电冲击的要求高,故用Z型。
故障自脱扣型的避雷器是新出现的一个概念,BOD是一个典型的型号,现在还流行大通流容量的,据说可达800A,是否在所有的地方都实用,是要探讨的,毕竟参数高了,钱也要花的多。
回复
电气油子
2008年12月12日 15:47:44
14楼
不会吧带电换避雷器,那可真是强人呀,咱胆小,不敢
回复
白龙行天下
2009年03月14日 13:28:38
15楼
欢迎一起交流
:) :victory:
回复
dd70s
2009年07月06日 23:08:16
16楼
带电换,未有闻也

电站型可用到线路型,反之不可
回复
bcy1985
2010年05月28日 13:10:06
17楼
呵呵,学习一下
回复
rijv
2010年05月28日 18:15:30
18楼
上面回答的很仔细了
欢迎一起交流
电气狂人
http://electricalhome.5d6d.com
回复

相关推荐

APP内打开