2000户的住宅小区主进水管径该如何选择
o13577007107
2008年10月21日 11:19:59
只看楼主

2000户的住宅小区主进水管径该如何选择,含消防及绿化用水

2000户的住宅小区主进水管径该如何选择,含消防及绿化用水
免费打赏
lioshui
2008年11月08日 16:21:30
2楼
该小区用水人数已远超3000人,如果室外是环网供水,规范规定,可不考虑用当量计算出的最大秒流量,而用平均时用水量乘时变化系数,再加消防用水即可。估算用内径约为200mm管即可。
回复
wwj-gpszx
2008年11月08日 18:34:42
3楼
小区进水管的管径需考虑以下几个方面:
建筑类别:高层、多层
高层根据建筑类别考虑室外消防用水量。
多层根据建筑体量考虑室外消防用水量
但一定要有两路进水,且在室外成环网。管道计算在即将出的新建筑给排水规范内有明确的算法。可按70%的生活用水量加消防用水量计算环网管径。保证室外消火栓出水压力不小于10m。
2000户设计人数为7000人。进水管不宜小于DN200。
回复
xzrfw
2008年11月10日 16:25:23
4楼
各位的用水量估计来的???
规范上有计算说明的
建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求:
1)当建筑物的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的经计算确定的生活用水设计秒流量;
2)当建筑物的生活用水全部自行加压供給时,引入管的设计秒流量为储水池的设计补水量。设计补水量最大不宜大于最高日最大时用水量,最小不得小于最高日平均时用水量。
当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供给,又有自行加压供給时,应按上述1、2条计算设立流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。
回复
fzq19760709
2008年11月11日 10:10:41
5楼
该小区用水人数已远超3000人,如果室外是环网供水,规范规定,可不考虑用当量计算出的最大秒流量,而用平均时用水量乘时变化系数,再加消防用水即可。估算用内径约为200mm管即可。:) :) :)
回复