商场防火
shi-tou
shi-tou Lv.6
2008年10月21日 10:36:04
只看楼主

有一层商场面积1800中间用防火墙或防火郑帘分隔开,从建规的8.5.1.4来说,任一楼层建筑面积大于1500的商店应设自动灭火系统,请问大家我是否可以不设自动灭火系统不?

有一层商场面积1800中间用防火墙或防火郑帘分隔开,从建规的8.5.1.4来说,任一楼层建筑面积大于1500的商店应设自动灭火系统,
请问大家我是否可以不设自动灭火系统不?
免费打赏
shi-tou
2008年10月21日 10:36:32
2楼
这个问让我很迷糊,请大家帮我分析下
回复
shi-tou
2008年10月21日 10:38:10
3楼
商场防火
回复
poedan
2008年10月21日 20:12:12
4楼
因为商场不可能说没有连通,即使有防火卷帘和防火门也算连通,所以也不能说是完全独立的两个商业单元,还是应根据建规要求色设置自动喷水灭火系统。
一般来说,一层或是两层独立建造的沿街商铺(或多层住宅商业服务网点)面积超了1500m2,可以考虑设置防火墙分成完全独立的商业单元,从而不许设置自动喷水灭火。
回复
老谭
2008年10月21日 23:43:09
5楼


按此种情况需设喷淋系统
回复
老谭
2008年10月21日 23:44:34
6楼

两商场之间有消防通道,满足防火间距可以按两个建筑考虑,不用设喷淋系统.
回复
sniper.kim
2008年10月22日 00:24:03
7楼

不行,现在防火卷帘不能作为防火墙用了吧
中间如果是防火墙,且满足周边2米内不开门窗或则开防火门窗,那么就是作为2个单体来考虑,可以不设置
现在是疏散是否合用?
靠卷帘分割不行(个人意见),具体和建筑商量的,主要问题是这是一个单体还是2个单体的问题
如果是一个单体,满足每层面积1500以上,必须设置:)
和卷帘无关,卷帘最多是防火分区的问题,2组水流指示器而已:)
回复
zjyysgd123
2008年10月22日 00:36:00
8楼
个人看法应设置自喷,理由如下:
规范要求的是任一楼层建筑面积大于1500平方,就算你能分成N个商场都好,终究还是在同一建筑的同一楼层,因此应设。
回复

相关推荐