请教:高压柜操作电源为交源:以下各线表示什么意思?有什么作用?从哪儿引?它们之间的电源分别为多少?谢谢
请教:高压柜操作电源为交源:以下各线表示什么意思?有什么作用?从哪儿引?它们之间的电源分别为多少?谢谢
2楼
断路器的控制电源,储能电源,PT的电压.事故信号,照明回路的电源.分别相到小母线上.到现场后.所有柜子间连到一起.最终引向直流屏.
回复
3楼
断路器的控制电源,储能电源,照明回路的电源.分别相到小母线上.到现场后.所有柜子间连到一起.最终引向
交流屏.
PT的电压引向PT柜
事故信号引向中央信号屏
回复
4楼
控制电源,储能电源,PT的电压.事故信号,照明回路的电源,他们的电压各是多少?
回复
5楼
回复
6楼
楼上说的太对了,想你们致敬
回复
7楼
控制,合母是DC220V
剩下的应该是AC220V
回复
8楼
SYM
ZMN是什么意思呀,
回复
9楼
kma,kmc控制电源,HMA,HMC合闸母线,DC220V,引自直流屏。
YMA,YMB,YMC电压小母线
SYM闪光小母线,现在一般不用了
最后那个不知道
回复
10楼
ZMN是什么意思呀
是交流220的照明小母线:victory:
回复
11楼
交流220的照明小母线做法不太一样,有从低压柜引的,也有从EPS引的
回复