请问1.5匹的单相空调用1.5平方的BV单心线(全国标)是否够用?
请问1.5匹的单相空调用1.5平方的BV单心线(全国标)是否够用?
2楼
至少用2.5平方....
回复
3楼
如果是设计最好用2.5以上的。如果是装修的房子里已经有的最好也换一下,实在换不了也可以勉强用,只是你要经常检查线路,免得出问题。
回复
4楼
查一查电工手册中的电线载流表,1.5平方电线能过多少电流,1.5匹空调电流约7A左右。
回复
5楼
好像那本书有规定最小的线截面大小是2.5,要用1.5还是查清楚再用
回复
6楼
1.5平方BV穿塑料管,两根(加PE为三根)安全载流量为17A,而1.5匹空调算足了电流也不超过8A,为什么1.5不能用而要用2.5?
回复
7楼
从载流量上讲,是完全可以的。
住宅设计规范6.5.2.2分支线路不小于2.5。
回复
8楼
会有电微发热的呦,有时间你拿一个插线板试试,我试的时候明显感觉到发热了
回复
9楼
1.5匹的空调电功率应该在1250W左右。 电流应该在 6A左右选1.5的线长时间会发热的。应该选2.5的线
回复
10楼
如果是设计最好用2.5以上的。如果是装修的房子里已经有的最好也换一下,实在换不了也可以勉强用,只是你要经常检查线路,免得出问题。
回复
11楼
1.5平方的安全载流量是13-20A,为什么走6A左右的电流就不安全了,还会发热,不知道你们所指的发热是多少度。倒要请教楼上的各位了 。
回复