变压器油击穿电压的问题
ryzgh
ryzgh Lv.2
2008年10月17日 23:01:27
来自于变压器
只看楼主

我今天看到别人在对变压器油进行耐压实验,6.3KV--110KV的变压器里面的25#油在油杯中,调压器指针到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就击穿了,他们说油不怎么行,要用滤油机过滤. 想请教一下各位前辈,油绝缘耐压实验施加的是不是交流电压? 他们实验的结果是不是2W5到3W?还有就是老式的6.3KV--110KV的变压器里面的油应该打到多少电压才算合格!6KV的电缆耐压实验是不是施加直流电压, 要输出直流电压时,是不是把实验用变压器输出桩头那里的那个连杆螺丝转出来就行了呢?

我今天看到别人在对变压器油进行耐压实验,6.3KV--110KV的变压器里面的25#油在油杯中,调压器指针到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就击穿了,他们说油不怎么行,要用滤油机过滤.
想请教一下各位前辈,油绝缘耐压实验施加的是不是交流电压? 他们实验的结果是不是2W5到3W?
还有就是老式的6.3KV--110KV的变压器里面的油应该打到多少电压才算合格!
6KV的电缆耐压实验是不是施加直流电压, 要输出直流电压时,是不是把实验用变压器输出桩头那里的那个连杆螺丝转出来就行了呢?

希望各位路过的前辈指点:time: :time: :time:
免费打赏
lingxuct
2008年10月18日 13:09:34
2楼
13.1 变压器油
13.1.1 新变压器油的验收,应按GB2536或SH0040的规定。
13.1.2 运行中的变压器油的试验项目和要求见表24,试验周期如下:
a)66~220KV变压器和1000KVA以上所、厂用变压器,试验周期为1年的项目有序号1、2、3、6,必要时试验项目有5、8、9;
b)35KV及以下变压器油试验周期为3年的项目有序号6;
c)新变压器、电抗器投运前,大修后油试验项目有序号1、2、3、4、5、6、7、8、9;
d)互感器、套管油的试验结合油中溶解气体色谱分析试验进行,项目按第7、9章有关规定;
e)序号11项目在必要时进行。
13.1.3 设备和运行条件不同,会导致油质老化速度不同,当主要设备用油的PH值接近4.4或颜色骤然变深,其他指标接近允许值或不合格时,应缩短试验周期,增加试验项目,必要时采取处理措施。
13.1.4 关于补油或不同牌号油混合使用的规定。
13.1.4.1补加油品的各项特性指标不应低于设备内的油。如果补加到已接近运行油质量要求下限的设备油中,有时会导致油中迅速析出油泥,故应预先进行混油样品的油泥析出和tgδ试验。试验结果无沉淀物产生且tgδ不大于原设备内油的tgδ值时,才可混合。
13.1.4.2不同牌号的新油或相同质量的运行中油,原则上不宜混合使用,如必须混合时,应按混合油实测的凝点决定是否可用。

表24 变压器油的试验项目和要求
序号 项目 要求
说明
投入运行前的油 运行油
1 外观 透明,无杂质或悬浮物 将油样注入试管中冷却至5℃在光线充足的地方观察
2 水溶性酸PH值 ≥5.4 ≥4.2 按GB7598进行试验
3 酸值mgKOH/g ≤0.03 ≤0.1 按GB264或GB7599进行试验
4 闪点(闭口)℃ ≥140(10号,25号油)
≥135(45号油) 1)不应比左栏要求低5℃
2)不应比上次测定值低5℃ 按GB261进行试验
5 水分mg/L 60~110KV≤20
220KV≤15 60~110KV≤35
220KV≤25
运行中设备,测量时应注意温度的影响,尽量在顶层油温高于50℃时采样,按GB7600或GB7601进行试验
6 击穿电压KV 15KV以下≥30
15~35KV≥35
66~220KV≥40 15KV以下≥25
15~35KV≥30
66~220KV≥35 按GB/T507和DL429.9方法进行试验
7 界面张力(25℃)mN/m ≥35 ≥19 按GB/T6541进行试验
8 tgδ(90℃)% 330KV及以下≤1 330KV及以下≤4 按GB5654进行试验
9 体积电阻率(90℃)Ω.m  ≥6×1010 330KV及以下≥3×109 按DL/T4321或GB5654进行试验
10 油中含气量(体积分数)% 330KV≤1 一般不大于3 按DL/T423或DL/T450进行试验
11 油泥与沉淀物(质量分数)% ---- 一般不大于0.02 按GB/T511试验,若只测定油泥含量,试验最后采用乙醇一苯(1:4)将油泥冼于恒重容器重,称重
12 油中溶解气体色谱分析 变压器、电抗器见第6章
互感器见第7章
套管见第9章
电力电缆见第11章 取样、试验和判断方法分别按GB7597、SD304和GB7252的规定进行
注:1.对全密封式设备如互感器,不易取样或补充油,应根据具体情况决定是否采样。
2.有载调压开关用的变压器油的试验项目,周期和要求按制造厂规定。

13.1.4.3 对于国外进口油,来源不明以及所含添加剂的类型并不完全相同的油,如需要与不同牌号油混合时,应预先进行参加混合的油及混合后油样的老化试验。
13.1.4.4 油样的混合比应与实际使用的混合比一致,如实际使用比不详,则采用1:1比例混合。

13.2断路器油
13.2.1断路器专用油的新油应按SH0351进行验收。
13.2.2运行中的断路器油的试验项目、周期和要求见表25。
表25 运行中的断路器油的试验项目、周期和要求
序号 项目 要求 周期 说明
1 水溶性酸PH值 ≥4.2
少油断路器(油量为60kg以下)小于3年或以换油代替 按GB7598进行试验
2 机械杂质 无 外观目测
3 游离碳 无较多碳悬浮于油中 外观目测
4 击穿电压KV 110KV及以下:
投运前或大修后≥35
运行中≥30 按GB/T507和DL/T429.9方法进行试验
5 水分mg/L 110KV及以下:
投运前或大修后≤20
运行中≤35 见表24序号5
6 酸值mgKOH/g ≤0.1 按GB264或GB7599进行试验
7 闪点(闭口)℃ 不应比新油低5 按GB261进行试验

至于“6KV的电缆耐压实验是不是施加直流电压, 要输出直流电压时,是不是把实验用变压器输出桩头那里的那个连杆螺丝转出来就行了呢?”
请看试验变压器的连接方式。
回复
ryzgh
2008年10月18日 23:31:36
3楼
谢谢你的回答!
我想我已经清楚了!
回复

相关推荐