请教雨水口支管接雨水井的作法
shimiao3000
2008年10月17日 08:38:52
只看楼主

请问支管的高度应该是多少?是按设计充满度上的10-15cm,还是管顶上10-15cm。有参考图集吗?:(

请问支管的高度应该是多少?是按设计充满度上的10-15cm,还是管顶上10-15cm。有参考图集吗?:(
免费打赏
九九艳阳天
2008年10月17日 08:41:24
2楼
有标准图集的,详05S518雨水口,论坛可搜到:)
回复
shimiao3000
2008年10月17日 08:51:32
3楼
我看了呀,没有接入检查井作法
回复
shimiao3000
2008年10月17日 09:00:57
4楼
在检查井的图集中找到了,应该是管顶平接:victory:
回复
yghglg
2008年10月17日 14:45:12
5楼
你要是能高点,当然也可以
回复
ly88016600
2008年10月17日 16:02:54
6楼
原则:上游设计水面的高度应高出下游设计水面,管顶平接有点浪费有效埋深。标准图也有局限性,呵呵。起点埋深更要求越浅越好。
回复
liuyijunyijun
2011年08月09日 11:38:21
7楼
原则:上游设计水面的高度应高出下游设计水面,管顶平接有点浪费有效埋深。标准图也有局限性,呵呵。起点埋深更要求越浅越好。
回复

相关推荐

APP内打开