组合式空调机组的冷冻水进出水管上都需要什么阀件啊?
brightboy116271
2008年10月16日 17:06:52
只看楼主

组合式空调机组的冷冻水进出水管上都需要什么阀件啊?

组合式空调机组的冷冻水进出水管上都需要什么阀件啊?
免费打赏
tracy11
2008年10月21日 22:36:25
2楼
进水管 蝶阀 过滤器 压力表 温度计 泄水的球阀 回水管 蝶阀 电动二通阀 压力表 温度计 泄水球阀
回复
adobewm
2008年10月24日 14:55:53
3楼
好像一定要加软接否则到时定位后对不上
回复
brightboy116271
2008年11月17日 10:30:20
4楼
是一定要加软接的啊,否则确实不好定位,到时候安装会出问题
回复
brightboy116271
2008年11月17日 10:34:42
5楼
我们一般加这些管件和阀门:大家看还有什么地方不合理?
进水管:截止阀-过滤器-压力表-温度计-软接-泻水阀
出水管:软接-温度计-压力表-平衡阀-电动阀-截止阀
回复
yourwzj
2008年11月20日 11:36:04
6楼
软连接必须有,一是安装位置二是防止主机震动影响别的附件、管道
回复
nightelfking
2009年01月16日 21:16:36
7楼

手柄对夹式碟阀,压力表(带铜弯和闸阀),温度计,过滤器,放水阀,不锈钢波纹伸缩器
回复
nightelfking
2009年01月16日 21:18:09
8楼

过滤器上下两端都要装压力表,以次判断过滤器是否堵塞
回复
泰山石
2009年03月05日 17:07:14
9楼
过滤器两端是加蝶阀而不是 压力表哦
再加个旁通 有备无患啊 :victory: