三绕组变压器的容量比是怎样的?
showin3690
showin3690 Lv.10
2008年10月16日 16:58:01
来自于变压器
只看楼主

是100/50/50 麽

是100/50/50 麽
免费打赏
wyqlib
2008年10月19日 21:06:18
2楼
大约有三种类型:
100/100/100
100/66/100 或 100/100/66
100/50/100 或 100/100/50

另外,自耦变压器一般为三绕组,第三绕组必为△接线;且无特殊要求,容量比为100/100/50。
回复
yaoguizhong213
2008年10月21日 21:05:33
3楼
可以随用户要求及设计要求做。容量的改变在并且厂家来说只是线圈截面的问题,根本不受工艺的影响。也就是说不受限制。现在的许多大容量发电机组的高压厂用电变压器都是随设计定容量的。没有绝对的容量规定。
回复
showin3690
2008年10月22日 20:04:36
4楼
是一道电气考试题上这样问的
有二个答案 1:1:1
1:0.5:0.5
应该是哪个
回复
jiangnanshiwojia
2008年10月22日 21:45:28
5楼
难题,难题那。

如果我考的是发输电,我会选1:1:1
如果我考的是供配电,我会选1:0.5:0.5
回复
gzdqjn
2008年10月23日 15:32:12
6楼
发输电,供配电,会有不同吗?请教
回复
jiangnanshiwojia
2008年10月23日 19:40:15
7楼
两种比例的容量现实中都存在,只能通过偏爱来选了。
回复
yqjcsong
2008年10月30日 23:45:50
8楼
选1:1:1。2楼的三种类型是对的,但最后一句话错了,通常用的是1:1:1,我设计过很多站,只用过一次1:1:0.5。至于3楼说的情况,属于非标变压器,厂家可以做,但是要另外算钱的

[ 本帖最后由 yqjcsong 于 2008-10-30 23:49 编辑 ]