冷水循环泵进、出水管之间是否设置带止回阀的旁通?
hf992434
hf992434 Lv.7
2008年10月16日 14:59:32
来自于中央空调
只看楼主

新版《实用供热空调设计手册第二版 下册》2038页:“26.8.5循环水泵 1.循环水泵的设计与配置第(13)在循环水泵的进、出水管之间,应设置带止回阀的旁通管。旁通管的管道截面积,应大于或等于母管截面积的1/2;.......”请教高手一般设计中是不需要设置带止回阀的旁通的,为什么在手册中提出来?而规范中是没有规定的

新版《实用供热空调设计手册第二版 下册》2038页:“26.8.5循环水泵 1.循环水泵的设计与配置第(13)在循环水泵的进、出水管之间,应设置带止回阀的旁通管。旁通管的管道截面积,应大于或等于母管截面积的1/2;.......”请教高手一般设计中是不需要设置带止回阀的旁通的,为什么在手册中提出来?而规范中是没有规定的
撼地神牛
2011年07月11日 17:36:30
22楼
想起来自己知道的真是少啊
回复
niubi_sjj
2011年09月15日 15:09:20
23楼
学习到了很多,继续阅读精华帖
回复
lihuafeng0116
2011年09月19日 15:34:12
24楼
有同樣的問題
回复
yun40
2012年08月08日 17:14:54
25楼
回复
pyw198823
2012年08月28日 17:33:23
26楼
水平旁通的话应该是不需要加止回阀的 一个蝶阀就可以了,如果是垂直安装旁通的话就应该要装个止回阀了,防止停机后水回流时对电机叶轮冲击
回复
meng991
2015年04月30日 14:15:42
27楼
学习,受教了,谢谢
回复
yangyinabcd
2016年11月09日 17:02:09
28楼
学习下!飘过!
回复

相关推荐

APP内打开