冷水循环泵进、出水管之间是否设置带止回阀的旁通?
hf992434
hf992434 Lv.7
2008年10月16日 14:59:32
来自于中央空调
只看楼主

新版《实用供热空调设计手册第二版 下册》2038页:“26.8.5循环水泵 1.循环水泵的设计与配置第(13)在循环水泵的进、出水管之间,应设置带止回阀的旁通管。旁通管的管道截面积,应大于或等于母管截面积的1/2;.......”请教高手一般设计中是不需要设置带止回阀的旁通的,为什么在手册中提出来?而规范中是没有规定的

新版《实用供热空调设计手册第二版 下册》2038页:“26.8.5循环水泵 1.循环水泵的设计与配置第(13)在循环水泵的进、出水管之间,应设置带止回阀的旁通管。旁通管的管道截面积,应大于或等于母管截面积的1/2;.......”请教高手一般设计中是不需要设置带止回阀的旁通的,为什么在手册中提出来?而规范中是没有规定的
sun963207
2008年10月20日 16:45:54
2楼
如果水泵采用变频调速运行,没有必要设置旁通管。

水泵定速运行应当加设旁通管,当系统中水流量发生变化时,调节旁通管的大小,
可以保证主管路中的流量根据实际大小调节。
回复
orson
2008年10月25日 22:55:06
3楼
主要是防止突然水泵停止时过大的水量由于惯性产生的水击。设止回阀的旁通管可以让这部分水流过。
回复
yandongmusic77
2008年10月28日 11:11:18
4楼



同意,这个好象只在高层建筑中才使用,因为水泵停时,静水压很大 对水泵叶轮冲击很厉害。
回复
coolrush
2008年10月28日 12:56:30
5楼
同意二楼
调节压差的作用吧
回复
sean_you
2008年10月28日 15:38:39
6楼


我没看过第二版的,不知道上下文如何。
加旁通管的作用就是在水泵定速条件下实现变流量调节。国内大多采用在集水器和分水器之间加带压差调节阀的旁通;国外习惯采用“桥管”来实现。如果采用桥管方式,其上不能加止回阀。因此,这里应限定旁通的形式,不能一概而论。
具体的可以参考李建兴的文章《二次泵系统的设计及控制方法》。
回复
sean_you
2008年10月28日 16:00:49
7楼



3楼可否仔细说一下阿,我和同事讨论,觉得不是你说的这个作用。但是也找不到其它的解释。
回复
superarcher
2008年10月28日 16:25:14
8楼
应该是二次泵变流量系统中一次泵用的。
回复
xubaojian
2008年10月31日 17:33:38
9楼
主要设在比较大的循环水泵上,这样方便对水泵进行运行试验。
回复
hxhwam
2008年11月01日 13:37:09
10楼
说穿了,起的是压差旁通阀的作用。
回复
woisjiao
2009年09月28日 10:04:26
11楼
冷水泵和冷却水泵都需要设置旁通吗,是必须设置吗
回复

相关推荐

APP内打开