求助:配电箱烧坏原因
wxxlp
wxxlp Lv.2
2008年10月16日 14:53:38
只看楼主

在正常运行中一台80KVA配电变压器的配电箱(80KVA配变用)突然内部着火,烧坏,其配置是进线刀开关HR5-200A,出线两台漏保都是上海上力的ZSLL-100A的.故障后配电箱漏保低压侧完好,漏保高压侧连接处及铜排均烧坏,刀开关保险熔断一相,配电箱内测量表计及连接线全部烧坏,箱外壳刀开关位置变色,同时变压器也烧坏,请大家帮忙分析一下.

在正常运行中一台80KVA配电变压器的配电箱(80KVA配变用)突然内部着火,烧坏,其配置是进线刀开关HR5-200A,出线两台漏保都是上海上力的ZSLL-100A的.故障后配电箱漏保低压侧完好,漏保高压侧连接处及铜排均烧坏,刀开关保险熔断一相,配电箱内测量表计及连接线全部烧坏,箱外壳刀开关位置变色,同时变压器也烧坏,请大家帮忙分析一下.
免费打赏
qteszw
2008年10月18日 19:58:35
12楼
接触不良引起的,与气候有关.
回复
konggeng
2008年10月18日 21:22:25
13楼
是不是漏保开关质量有问题啊?
回复
wxxlp
2008年10月23日 14:27:33
14楼
准备将漏保送到中试所做绝缘和升流试验,因为这一批的漏保尽管是上海上力的,但是浙江分厂出的,下面的维护人员反映,在低压未送电时,配电空载时能听到漏保发出哧哧的声音.到时有结果了再来向大家反馈.

cof1591711984300:你好问一下是什么原因的呢

回复
cof1591711984300
2020年06月09日 22:13:18
15楼
你好,请问您的问题解决了吗