上海富田的干式样本参数中标注的COP平均值都在4.87左右,喷淋式的在5.90左右,压缩机还是螺杆机。这是从哪个星球来的技术,也不知道他们公司招不招工了,真想去那里工作,长见识啊!如果我能力 不行,打扫卫生我也同意!o(∩_∩)o...哈哈
上海富田的干式样本参数中标注的COP平均值都在4.87左右,喷淋式的在5.90左右,压缩机还是螺杆机。这是从哪个星球来的技术,也不知道他们公司招不招工了,真想去那里工作,长见识啊!如果我能力 不行,打扫卫生我也同意!o(∩_∩)o...哈哈
12楼
那么,我想问问这位工程师,您设计的冷水机组蒸发温度是多少,冷凝温度又是多少呢?
总不能制冷剂和水之间没有传热温差吧!其实我一直相信民族品牌的,可是你们是意大利品牌”西臣氏“啊,不是吗?
适当的宣传时可以的,但是总不能忽悠用户吧!
让大家见笑了,其实我真的不懂制冷的:lol !
[
本帖最后由 baiyunfei 于 2010-6-28 11:53 编辑 ]
回复
13楼
荏原空调的RHSBW-(H)J 螺杆降膜式冷水(热泵)机组,cop还标6.3呢,不知道他们是什么工况。
回复
14楼
目前富田的喷淋式机组COP才能达到5.9吗?你们设计的进出水温度是多少,冷凝温度和蒸发温度是多少?
回复
15楼
荏原样本我看过,地下水工况的COP是6.3,这没有什么奇怪的,他们冷水工况的COP是5.4左右,行业内已经探讨过,如果降膜蒸发器做得好,控制到位应该没问题,还有的就是特灵的降膜式机组也没什么问题,顿汉布什的满液式也不错。只是就事论事,并非给这几家做广告!
[
本帖最后由 baiyunfei 于 2010-7-13 11:57 编辑 ]
回复
16楼
应该不是这样的,他们标的工况是地下水工况吧。
回复
17楼
你了解富田降膜机组的内部结构和系统流程吗?
富田那台5.9以上COP的机组的蒸发温度6.5℃左右,冷凝温度不到36℃
富田的机器确实是因为采用了一系列技术手段才达到这么高的效率,而这种机型并不是富田主推的机型,主要原因无外乎成本偏高,结构复杂等等。
不要总觉得自己靠谱,别人离谱,你没见过的东西还很多,谦虚点。
回复
18楼
看了这个帖子才知道,这个行业还有多少自以为是的井底之蛙。
我不是富田的。
回复
19楼
遇到高手了!:lol
看看这个富田的使用压缩机的选型软件,在没有传热温差的情况下COP才5.84,请高手帮忙解释一下!:lol
不行骂大街啊!这里是论坛,不懂就问问,俺一直认为说错了也没关系!
回复
20楼
呵呵,你知道汉钟用的是哪款压缩机吗?上传的那个图啥意思啊?是不是以为将到俺了?;P
回复
21楼
请楼上的仔细看看,我那个截图最下面两行是什么内容。
其实你不知道的还有很多,富田的测试的那款机器是实测的数据,我从多个渠道均得到证实。
在你真正虚心的时候,也许我会再多告诉你一点,呵呵~~
回复