看见上海富田的干式、喷淋式样本参数吓了一跳
baiyunfei
baiyunfei Lv.5
2008年10月15日 16:37:31
只看楼主

上海富田的干式样本参数中标注的COP平均值都在4.87左右,喷淋式的在5.90左右,压缩机还是螺杆机。这是从哪个星球来的技术,也不知道他们公司招不招工了,真想去那里工作,长见识啊!如果我能力 不行,打扫卫生我也同意!o(∩_∩)o...哈哈

上海富田的干式样本参数中标注的COP平均值都在4.87左右,喷淋式的在5.90左右,压缩机还是螺杆机。这是从哪个星球来的技术,也不知道他们公司招不招工了,真想去那里工作,长见识啊!如果我能力 不行,打扫卫生我也同意!o(∩_∩)o...哈哈
免费打赏
fengjipanguan
2010年08月13日 08:11:23
22楼
看看你手头那个汉钟选型软件能不能把冷凝温度整到下图中红圈圈里的值:o
HANBELL.JPG
回复
crw1974
2010年08月14日 11:32:39
23楼
请问有没有富田螺杆机的资料?传我一份?谢谢!我的邮箱是: crw.1974@163.com:time: :call:
回复
fengjipanguan
2010年08月17日 20:40:25
24楼

再看看这个,照你的逻辑是不是更离谱?COP=6以上:(
http://bbs.chinahvacr.com/thread-122173-1-2.html
回复
baiyunfei
2010年08月18日 10:41:56
25楼
回复
lmg1701
2010年08月18日 17:23:59
26楼
要看是什么工况啊,
有水环的
地下水的
等,
成本.可以做到.小问题
回复
zfxng
2010年08月27日 22:04:39
27楼
吵些没用的,工况不同,没有可比性
回复
wyhymh
2010年08月28日 08:08:16
28楼

老兄,不要打岔好不好,工况早就统一了,冷水12/7℃,冷却水30/35℃。
不是一个平台的,PK个啥啊:D
回复
wyhymh
2010年08月28日 08:13:40
29楼

请问,你的干式蒸发器要做到5℃蒸发,用的换热管数是2℃蒸发的多少倍啊?蒸发器里的油能回来吗?是不是还得堵管啊?
要想做高COP机组,就不要老围绕干式蒸发器做文章,满液式的可以很轻松的做到5.0以上,你干式的用了巨多的换热管才勉强做到5℃蒸发,机组的性价比已经严重的超低,你的这种机组没有市场竞争力。
对于COP是5.9就感到离谱了,只能说明你的见识太浅,做研发的人就要多了解国内国际的技术动态,不能闭门造车。
回复
eric_ccu
2010年09月10日 21:35:38
30楼
福田的机子COP的确很高
回复
frcqu
2010年09月13日 19:40:46
31楼
看机器大小了。7/30国标工况,COP做到5.9很正常的。降膜做得好可以达到满液的效果的。