上海富田的干式样本参数中标注的COP平均值都在4.87左右,喷淋式的在5.90左右,压缩机还是螺杆机。这是从哪个星球来的技术,也不知道他们公司招不招工了,真想去那里工作,长见识啊!如果我能力 不行,打扫卫生我也同意!o(∩_∩)o...哈哈
上海富田的干式样本参数中标注的COP平均值都在4.87左右,喷淋式的在5.90左右,压缩机还是螺杆机。这是从哪个星球来的技术,也不知道他们公司招不招工了,真想去那里工作,长见识啊!如果我能力 不行,打扫卫生我也同意!o(∩_∩)o...哈哈
2楼
这是不是真的?
回复
3楼
这是不是真的?
这是不是真的?
回复
4楼
是真的。这就是技术!!!!!!!!!!
回复
5楼
空调工况,出7回12度,使用地区是广东,一厂家采用汉钟压缩机的制冷机,参数标为:输入功率:65KW 制冷量:370KW 我根据他们提供的压缩机型号,对照汉钟资料,是按蒸发5度,冷凝30度来选的,该厂家的换热器选的真不是一般的好~
回复
6楼
看来现在的制冷技术发展就是快也
不服不行
呵呵。
回复
7楼
最关键的是还有那么多设计师相信?
脑袋都挤扁啦?
回复
8楼
5.69厉害,
但是:
水冷冷水机没算上冷却水泵,冷却塔风扇,冷冻水水泵,风机盘管的能耗。
还有水耗
加上这些也就低很多了。
回复
9楼
不算冷却水泵等等。
要相信我们的国产工程师的实力!
没有做不到,只有想不到。
回复
10楼
呵呵,我是富田的工程师,我可以很负责人的向各位作出说明,我们机组的cop值确实最高能做到5.9左右,这是通过合肥所检验认证过的。要对我们国产的产品技术持信任态度,这才有利民族品牌的壮大。
回复
11楼
COP高并不奇怪,关键是工况,一定要标明白,R22冷媒的干式机组,在12/7,30/35工况下,我设计的机组打到了5.0,一点水分没有。至于COP5.9若是在12/7,30/35工况下,那就未免离谱了。
回复