今天帮朋友安装了台5P空调,是旧的拆机的,按上去通电开机试试(空载),高低压没有气流,自己想想是不是压缩机坏了,打开外机机壳发现通电后压缩机转,就是没有进气货排气,是不是四通阀堵了,求教!!!!!
今天帮朋友安装了台5P空调,是旧的拆机的,按上去通电开机试试(空载),高低压没有气流,自己想想是不是压缩机坏了,打开外机机壳发现通电后压缩机转,就是没有进气货排气,是不是四通阀堵了,求教!!!!!
2楼
自己能力有限,还竟是5P的。大家看了麻烦指点下,朋友的不好弄呀:L :L
回复
3楼
是不是压缩机电源相序错了?运转声是否很难听?
回复
4楼
你的开机模式不会是通风模式吧
回复
5楼
荣昌师傅,你这一说我心里一震呀,麻烦你说说电源相序怎么弄:kiss: :kiss:
回复
6楼
只需把三相电任意调换一下即可,怪响声即可消除,吸排气就有了。
回复
7楼
同意荣昌老师看法,电源相续错会造成压机噪音明显增大,无吸排气压力(高低压管无明显温度变化),电流异常!:victory: :lol