混凝土灌注桩在施工中从拌料到成型需要注意哪些?哪些地方可能因操作不当出现质量或其他问题.最好是干施工的大哥些讲下,比较犯难.小弟万谢.:handshake
混凝土灌注桩在施工中
从拌料到成型需要注意哪些?哪些地方可能因操作不当出现质量或其他问题.
最好是干施工的大哥些讲下,比较犯难.
小弟万谢.:handshake
2楼
大哥你不会用的自拌的吧
回复
3楼
灌注桩应当算是比较成熟的工艺了,不知道楼主到底需要什么,现在把灌注桩主要工艺流程简单介绍一下,有什么疑问大家再探讨。
1 .钻机定位:钻机定位后,底座平整,稳固,确保在钻进中不发生倾斜和位移。
2 .埋设护筒:钢护筒,用厚度为10~18mm钢板焊成整体制成,内径较钻头大40cm,护筒顶端留有高20cm宽30cm的出浆口,护筒顶面要比原地面高30cm左右。
3 .钻孔:采用泥浆护壁,选择适当钻头和控制泥浆比重、稠度。钻孔采用冲击钻成孔,钻进过程中,要注意孔位正确和垂直度。
4 .清孔:采用大泵量循环换浆清孔方法,最终泥浆比重控制在1.1~1.2。沉渣厚度小于规范或设计要求。
5. 吊放钢筋笼:吊放钢筋笼用汽车起重机进行,吊入后校正轴线垂直度,勿使扭转变形。
6 .插入导管:导管使用前先进行试拼,试压,不得漏水,导管分节组成,节间用法兰螺栓连结可拆卸,放入孔内时不得与钢筋笼相碰,底部距孔底300~400mm。
7 .射风翻浆:在清孔达到要求,钢筋笼及导管就位后,用高压风冲射孔底3~5min,翻动沉淀物。之后立即进行灌注水下混凝土工作。
8 .水下混凝土灌注:混凝土为抗侵蚀性混凝土,强度等级比设计强度等级提高10%~20%,坍落度为18~20cm,粗骨料用碎石,粒径为20~30mm,砂用级配良好的中砂。水泥用量不小于350kg/m3,初凝时间为3~4h。
灌注首批混凝土,其数量经过计算,使其有一定的冲击能量,能把泥浆从导管中排出,并能把导管下口埋入混凝土,其深度不少于1.5m。首批灌注混凝土数量根据导管内混凝土压力与管外泥浆压力平衡的原则进行计算。导管内混凝土必须保持的最小高度为:
Hd=ρw•Hw/ρd
式中:ρw—泥浆密度,Hw—泥浆深度,ρd—混凝土密度。
管中混凝土的体积就应为:
V1=π•d2•Hd/4 (式中d为导管直径)
管外孔桩中混凝土体积为(按导管埋深1.5m计算):
V2=1.2•(1.5+0.3)•π•d2/4
式中:d—钻孔桩直径,1.2—钻孔桩扩孔系数,0.3—导管底部至钻孔桩底部距离。
灌注首批混凝土体积为:
V=V1+V2
在整个灌注过程中,导管最小埋深不小于1m,并不大于3m。利用导管内混凝土的压力使混凝土的灌注面逐渐上升,直至高于设计桩顶标高0.5~1m。升降导管捣实混凝土及拆卸导管时导管提升高度根据已浇筑的混凝土量进行计算确定,以防止导管下口进水导致出现断桩现象以及导管埋置过深导致拔管困难。
回复
4楼
感谢三楼.
灌注桩下钢筋笼和混凝土灌注时孔内有水怎么处理呢?是否必须抽掉,我们这地下水位高,里面基本有水
钢筋笼校正后立即浇筑.
回复
5楼
钻孔灌注桩三楼说的比较清楚,补充或更正一点:
1、钢筋笼下好,做好固定,防止钢筋笼上浮;
2、固定钢筋笼后,马上二次清孔,控制泥浆密度不大于1.1,时间不少于2小时,测定沉渣;
3、初盘砼量的计算楼主看一下《施工手册》,那里说的清楚,三楼计算公式有误,管内砼高度、孔深高度(泥浆厚度)未分清楚;
4、拔管控制:导管埋深2~6米;
5、超灌高度:规范不小于1米,对于地下室之类的,建议超灌大于3米。
楼主多查查资料。
回复
6楼
楼主,你的灌注柱是什么类型的桩,是如何成孔的,你不说明不好说,其实就是控制好坍落度,一般在70左右,钢筋笼的放置,垂直度的校正等,如果是捶击桩,还要注意拔管速度等!我经历过捶击灌注夯扩桩和长螺旋钻孔灌注桩和人工挖孔灌注桩,有空交流一下吧。
回复
7楼
进来了,也学习一下,不过有时施工经验并不能代替规范标准,有时纯粹按经验,你还得细心观察,以防酿成大祸.
回复
8楼
施工经验都是以规范为基础的!
回复
9楼
《建筑施工》书本上有现成的
回复
10楼
70的塌落度,在灌注时,容易堵管的。
一般来说,钻孔灌注桩的砼塌落度控制在160~180之间。
对于初灌量计算,利用压强平衡(初中学过的),就能算出。
回复
11楼
进来了,也学习一下,不过有时施工经验并不能代替规范标准,有时纯粹按经验,你还得细心观察,以防酿成大祸.
回复