小弟接手一个酒店工程,我设计了2台1000KVA,负荷中有大量季节性负荷(空调) ,2台变压器互为联络。 但是 本地供电局不同意,非要改为一台2000KVA变压器,原因很简单,可以节约投资成本(少高低压开关柜)我认为不合理啊?如果改为一台2000KVA,变压器不能经济运行,负载率不超过50%,我 不 明白供电局为何这样做 ?希望各位老师指点啊 ,谢谢
但是 本地供电局不同意,非要改为一台2000KVA变压器,原因很简单,可以节约投资成本(少高低压开关柜)
我认为不合理啊?如果改为一台2000KVA,变压器不能经济运行,负载率不超过50%,我 不 明白供电局为何这样做 ?
希望各位老师指点啊 ,谢谢