一建筑为车间与仓库贴邻建造,车间的喷淋用水量为30L/S,仓库的喷淋用水量为95L/S。请问关于喷淋泵的流量参数是以两者中的较大值取呢,还是分别单独设置水泵?针对两者流量的差异是否可以采用变频消防水泵,从而达到共用,以便节省泵房空间?恳请赐教!谢谢
一建筑为车间与仓库贴邻建造,车间的喷淋用水量为30L/S,仓库的喷淋用水量为95L/S。请问关于喷淋泵的流量参数是以两者中的较大值取呢,还是分别单独设置水泵?针对两者流量的差异是否可以采用变频消防水泵,从而达到共用,以便节省泵房空间?恳请赐教!谢谢
2楼
为什么要单独设置水泵呢?仓库与车间同时火灾按一次考虑,所以共用好!
回复
3楼
针对两者流量的差异是否可以采用变频消防水泵,从而达到共用,以便节省泵房空间?
变频消防水泵你可否传一些资料,若消防部门许可,当然可以!
回复
4楼
估计仓库选泵会按两用一备考虑,而车间一用一备即可.选泵估计50L/s流量.扬程方面得考虑在30L/s时车间喷淋管网不超压!
回复
5楼
请大家多多留言啊,给我点你们的经验
回复
6楼
是否可以这样考虑:采用二用一备或三用一备,与电气专业协调水泵的控制。车间发生火灾时,一台泵启动;仓库发生火灾时,二台或三台水泵启动。我做过车间是30L/S,仓库60L/S的工程,就是这样处理的。
回复
7楼
我该如何确定水泵流量参数?请教
回复
8楼
这种工程只能考虑多用一备或者多用多备,要不由于流量差异太大无法均衡,同时必须考虑超压问题。
回复
9楼
95L/s按30L/s来选水泵台数太多,而且多台泵并联供水时,假如单台泵30L/s,扬程60m,则三台泵工作时,要保证90L/s的流量时,供水扬程会低于60m.
回复
10楼
所以我在4楼答复时建议,选泵估计50L/s流量,三台.仓库选泵会按两用一备考虑,而车间一用一备即可!
回复