老王之主体结构验收与竣工验收图片集
bill62
bill62 Lv.7
2008年10月13日 09:22:55
只看楼主

闲来没事,将所跑工地的各阶段验收收集的一些现场照片一一发上来,并附个人的一些看法!其中掺杂各专业,并非只是结构!同时欢迎各位补充探讨!

闲来没事,将所跑工地的各阶段验收收集的一些现场照片一一发上来,并附个人的一些看法!其中掺杂各专业,并非只是结构!同时欢迎各位补充探讨!
免费打赏
bill62
2008年10月13日 10:14:48
12楼
管线该从上而下还是从下而上是有规定的,看看这个!管线安装的是不是有点傻子!
回复
bill62
2008年10月13日 10:16:28
13楼
个人以为这样的水平栏杆少用,尤其是高层建筑!即使设置防攀爬措施!
回复
bill62
2008年10月13日 10:21:03
14楼
某高层地下室,设计地下室顶板覆土600,后来在设计不知情的情况下景观整了1600的覆土+一颗大树!郁闷至极啊,将来这个位置不裂才怪!
回复
bill62
2008年10月13日 10:23:32
15楼
你们看看这个位置的十字交叉梁,感觉是不是扭起的?
回复
bill62
2008年10月13日 10:25:09
16楼
就是这个项目,地下室顶板已经开始沁水了!
回复
bill62
2008年10月13日 10:27:54
17楼
看看这个屋面水箱,18方,呵呵感觉不大,现场看起特吓人的,以后荷载输入注意分析清楚,千万别漏这么大个玩意!
回复
bill62
2008年10月13日 10:28:59
18楼
这个电梯机房吊钩有点特别!
回复
bill62
2008年10月13日 10:31:18
19楼
看看抗震缝的做法:比较粗噪
回复
bill62
2008年10月13日 10:40:55
20楼
风机基础做两个条状即可,减少荷载,减少材料浪费!!!
回复
bill62
2008年10月13日 10:43:01
21楼
现在厨房还要走下水管?晕,设计严重失误。个人以为,完全该放在阳台!并且,该厨房有生活阳台,厨房下水与阳台地漏下水位置很近,设置在阳台,避免阳台地漏下水穿越厨房灶台上方、、、、

[ 本帖最后由 bill62 于 2008-10-13 10:57 编辑 ]