电度表导致的一起重大短路事故
cqly7788
Lv.4
2008年10月12日 22:54:01
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
电度表导致的一起重大短路事故
电度表导致的一起重大短路事故
免费打赏
lxq-1998
2009年02月04日 15:53:02
22楼
楼主,这事不能全是电表厂家的责任。设计上就有问题,电压回路应加熔断器。:lol :lol :lol
回复
cprong2009
2009年02月08日 13:35:10
23楼
电流太大,相间短路.......
回复
hwc_wy
2009年11月25日 10:43:48
24楼
还好没出大事情,换个表,其它的损失不大,这个东西不好也就算了,竟然能烧了,真是很少见
回复
wzj-789
2009年11月29日 02:22:16
25楼
电度表质量问题吧,另:A流 A压 A流 B压 C流 C压 C流 N是什么意思?
回复
qq13455427
2009年11月29日 22:29:57
26楼
看不懂啊!!:hug: :hug:
回复
y502x
2010年04月01日 22:49:52
27楼
PT保险为何不装,不该全部怨电度表厂吧?