电度表导致的一起重大短路事故
cqly7788
cqly7788 Lv.4
2008年10月12日 22:54:01
来自于工地图片
只看楼主

电度表导致的一起重大短路事故

电度表导致的一起重大短路事故

DSC01005.JPG


DSC01000.JPG


DSC01007.JPG


DSC01010.JPG

免费打赏
afduusqq
2008年12月01日 14:09:41
12楼
这个表会引起这么大的事故啊...............
回复
jlfwwj
2008年12月06日 20:36:02
13楼
是不是电度表内的金属部件脱落 碰到带电部分造成内部短路
回复
jlfwwj
2008年12月06日 20:37:30
14楼
那个万能断路器是心灵的吧
回复
cqly7788
2008年12月06日 22:15:30
15楼
这是重庆一个核心商区的一配电房,在投运后不久就出了这事,这是在现场照回来的图片,是电度表短路,因为计量当时没加装熔断器(电压回路),后来电度表短路造成电压线绝缘层完全烧坏,成了几要裸铜线搭接在进线断路器的前端,使变器后端短路了,因为二次电压线小也不大,但持续时间不短(绝缘层烧坏有一个过程),结果将总进线CW1-3200抽屉式开关烧坏了一台,柜内母排也只有换掉!损失惨重!!!再后来找厂家索赔,这个厂因为产品质量不稳定,产品滞销,倒闭了........
回复
cqly7788
2008年12月06日 22:17:52
16楼
附带说明,讲故障持续时间不短(绝缘层烧坏有一个过程),请见第一张图片,导线绝缘烧坏时燃起的烟将母线室的母排通过隔板后将排给熏黑了....
回复
rouxia
2008年12月06日 23:36:31
17楼
这些都是教训啊
所以电气设备还是得用好的啊
回复
baimode
2009年01月21日 11:24:30
18楼
请问楼主计量CT的情况怎么样?
电度表的接线一般是“ A流 A压 A流 B压 C流 C压 C流 N ”,
绝缘烧坏后应该有电流和电压线短接的情况,CT迅速饱和发热,首先烧毁,我以前遇到过一个这样的事故。

[ 本帖最后由 baimode 于 2009-1-21 11:32 编辑 ]
回复
ghg789
2009年02月02日 10:43:22
19楼
电度表的接线一般是“ A流 A压 A流 B压 C流 C压 C流 N ”,??
回复
zdh6681
2009年02月02日 22:26:35
20楼
电度表的接线一般是“ A流 A压 A流 B压 C流 C压 C流 N ”,

我也不明???
回复
xm200702
2009年02月03日 15:40:07
21楼
可惜我还是没看懂。:L
回复

相关推荐

APP内打开