GS超筋超限警告的疑问
pqplx
pqplx Lv.2
2008年10月12日 20:33:56
来自于广厦结构
只看楼主

超筋超限警告输出==================================================================== 计算程序: 建筑结构通用分析与设计软件GSSAP 开发单位: 深圳广厦科技有限公司 计算时间: 2008年10月10日 14:03:01--------------------------------------------------------------------

超筋超限警告输出
====================================================================
计算程序: 建筑结构通用分析与设计软件GSSAP
开发单位: 深圳广厦科技有限公司
计算时间: 2008年10月10日 14:03:01
--------------------------------------------------------------------
项目名称:
设计单位:
设 计:
审 核:
审 定:
--------------------------------------------------------------------


1.层1柱2--轴压比0.81>0.75
2.层1柱6--轴压比0.76>0.75
3.层1柱10--轴压比0.78>0.75
4.层2板9--板冲切验算:Fl=0.0>0.7*βhp*ft*um*h0=-95.4(基8.4.5-1)
5.层2板9--板剪切验算:Vs=0.0>0.7*βhs*ft*(ln2-2h0)*h0=-29.7(基8.4.5-3)
pqplx
2008年10月12日 20:38:22
2楼
我的框架抗震等级为4级,混凝土规范11.4.16是不宜小于0.9,广厦为什么取0.75
二层的有梁板为什么要算冲切和剪切,而且把基础规范搬来。
回复
hyj.555
2010年02月02日 16:40:28
3楼
在GSGAP总体信息--地震信息--构造抗震等级栏输入“0”(即构造同抗震等级)就行了,从你的结果看是一级抗震构造,并且是框剪结构的类型,检查总信息---结构形式栏信息是否有误。
回复
程亦若
2010年02月23日 16:29:36
4楼
认真对待每一个小工程.做好做精,学习了 :)
回复
konglong_8001
2010年04月17日 15:47:42
5楼
学习了
谢谢分享
回复
laiweig
2010年05月22日 17:51:22
6楼
总信息设置有问题
回复
程亦若
2010年05月27日 10:07:47
7楼
该工程时不时异形柱的?异形柱的轴压比是小一点的。。不过出来的结果好像比规范要小,这个我就不知道了,我也遇到类似情况
回复
zj112663347
2010年07月03日 17:37:43
8楼
谢谢分享
回复
hajianyu
2010年07月08日 10:55:42
9楼
一定是你的设置有问题,请注意检查总体信息设置
回复
hjm_1984
2010年07月09日 09:02:40
10楼
关键是用正版还是用盗版的
回复
dengtutian
2010年07月24日 12:00:57
11楼
好东西呀,一目了然,很多常碰,先谢谢了,每次来都可以学到东西
回复

相关推荐