超筋超限警告输出==================================================================== 计算程序: 建筑结构通用分析与设计软件GSSAP 开发单位: 深圳广厦科技有限公司 计算时间: 2008年10月10日 14:03:01--------------------------------------------------------------------

超筋超限警告输出
====================================================================
计算程序: 建筑结构通用分析与设计软件GSSAP
开发单位: 深圳广厦科技有限公司
计算时间: 2008年10月10日 14:03:01
--------------------------------------------------------------------
项目名称:
设计单位:
设 计:
审 核:
审 定:
--------------------------------------------------------------------


1.层1柱2--轴压比0.81>0.75
2.层1柱6--轴压比0.76>0.75
3.层1柱10--轴压比0.78>0.75
4.层2板9--板冲切验算:Fl=0.0>0.7*βhp*ft*um*h0=-95.4(基8.4.5-1)
5.层2板9--板剪切验算:Vs=0.0>0.7*βhs*ft*(ln2-2h0)*h0=-29.7(基8.4.5-3)
免费打赏
hwxyhzhy0503
2010年07月27日 12:45:13
12楼
现在学习广厦,路过学习学习!
回复
xiaotaoyj
2010年08月19日 16:51:55
13楼
是不是柱子的剪跨比小了,形成短柱,这个会有点影响,但不会差这么多