询问 水喷淋的一个问题
aishangnvhai
2008年10月12日 10:49:33
只看楼主

当水喷淋直立式喷头安装间距固定现为5米多(按规范约3.5米左右),而且因为装潢无法增加管道,现想选用 非常规喷头 可有?或者其他解决办法。

当水喷淋直立式喷头安装间距固定现为5米多(按规范约3.5米左右),而且因为装潢无法增加管道,现想选用 非常规喷头 可有?或者其他解决办法。
免费打赏
hxhlyh
2008年10月12日 13:25:44
2楼
问题不明,是个什么建筑,可否详细些?
回复
aishangnvhai
2008年10月12日 18:55:08
3楼
一个允许水喷淋的建筑,这个是什么建筑没什么关系吧。
就是 想问下有无大面积保护的喷头,正常的喷头因为安装间距已经达到5米 ,不能有效保护,所以想更换为喷射保护面积更大的喷头。可有这种喷头?
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:39:56
4楼
采用大空间智能型主动喷水灭火系统,这在广东省可用,不知道你那儿可不可以?
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:40:41
5楼
1.采用标准型自动扫描射水灭火装置:(适用于轻、中危I级、II级)
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:41:24
6楼
a.喷头性能:2L/s,喷水强度4(轻危)、6(中危I)、8(中危II)L/min.m2,接口直径DN20,安装高度2.5-6m,保护半径6m,保护面积113m2,标准工作压力0.15MPa,配水管入口处的压力上限值不可大于0.50MPa
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:42:03
7楼
b.喷头型号:(喷头配水短立管DN50、参其6.6.8条)ZSS-20型:工作电压220v,启动时间<=20s,射水流量2.1L/s,最低工作压力0.2MPa,最大保护半径8m安装高度2-6m。
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:42:39
8楼
c.喷头布置间距: 8.4m×8.4m,8m×8.8m,9m×9.6m,6m×10.4m,5m×10.8m, 4m×11.2m,3m×11.6m。喷头布置间距不宜小于3m。喷头与边墙间距折半。喷头及水炮应下垂式安装,平行或低于天花、梁底、屋架和风管底设置。
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:43:11
9楼
d.系统设计流量:一行喷头:Q=2*n,最大8L/s;二行喷头:Q=2*n,最大16L/s;三行喷头:Q=2*n,最大24L/s;四行喷头:Q=2*n,最大32L/s, <封顶>
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:43:25
10楼
e.模拟末端试水装置(DN50试水阀参其6.6.8条):模拟喷头的流量系数K=97
回复
hxhlyh
2008年10月13日 23:43:52
11楼
f.配管管径:按管段负荷的最大同时开启喷头数n确定
一条配水管:n=1,Q=2L/s,DN40; n=2, Q=4L/s,DN50,