我这地震7度(0.15g),33层,有类似的建筑大家用过C50混凝土的么,我们老大不让用,说容易裂。有用过的么?
我这地震7度(0.15g),33层,有类似的建筑大家用过C50混凝土的么,我们老大不让用,说容易裂。
有用过的么?
12楼
33层用c50一点都不过分,我也是这样用的!!!
回复
13楼
这个用什么混凝土还需要看你的柱距,层高,剪压比,轴压比,等多方面考虑!
用C50不算高的哦!如果是转换层的话!
回复
14楼
同意你们老大的意见,不用C50,太高了容易开裂.
楼面梁板肯定不需要的,至于墙由于剪压比,轴压比,等多方面考虑,提高混凝土强度,不如加大截面!
回复
15楼
墙柱C50,梁没必要~~
回复
16楼
楼主很辛苦,我们应该绝对支持并表示衷心的谢意!
回复
17楼
要综合考虑,梁板肯定不需要,但是墙、柱与梁板相交截面混凝土等级不能相差太多,难以施工,楼板标号太高则构造配筋加大,含钢量会上升
回复
18楼
C40够了,混凝土等级高的话剪力墙箍筋会加大
回复
19楼
如果是纯剪力墙,这么高的标号是没有必要的
如果有转换另当别论了
回复
20楼
正常情况下C40应该够了,但是具体情况具体分析。
回复
21楼
梁板不用C50,如果平面布置比较合理,平面布置的宽度比较大,结构的高宽比不是很大,一般剪力墙结构C40C可以满足,如果高宽比较大,侧移可能难以满足,需要加大刚度,增加混凝土强度是一个途径。
回复