高层剪力墙结构33层 C50?????
liyang518
liyang518 Lv.2
2008年10月10日 17:14:59
只看楼主

我这地震7度(0.15g),33层,有类似的建筑大家用过C50混凝土的么,我们老大不让用,说容易裂。有用过的么?

我这地震7度(0.15g),33层,有类似的建筑大家用过C50混凝土的么,我们老大不让用,说容易裂。
有用过的么?
免费打赏
循1序2渐3进4
2008年10月13日 22:44:55
2楼
c40差不多了,没有必要用那么高的等级混凝土吧。
回复
soutayoo
2008年10月14日 11:29:36
3楼
带转换层的一般都用C50
回复
zsharp
2008年10月14日 14:59:02
4楼
最近做一个是地上29层,地下3层的商住楼,8层以下剪力墙用C60,9-11用C50,13-20用C40,其他用C30。。。
回复
scutforget
2008年10月14日 16:12:25
5楼
我在做的一个26层的,用的是C40的,你33层应该用C45就行了。
不过还是用pkpm算过再确定用哪个等级的。
回复
jasonlee131
2008年10月14日 16:47:32
6楼
7度半区的三十几层剪力墙结构一般7~8层以下采用C40混凝土就应该OK了,C45都很少用到。
回复
飞翔的蜗牛
2008年10月15日 20:02:53
7楼
C50的混凝土强度也不算高啊,应该可以用吧
回复
arfaye
2008年10月15日 21:03:58
8楼
不算高啊。用高等级的砼搅拌站往往会很重视。
最近频频发来混凝土不及格的质检报告,多数是C30,C40
回复
cqhuguojian
2008年10月15日 22:13:38
9楼
33层用c50一点都不过分,我也是这样用的 33层
回复
wang83874184
2008年10月15日 22:26:53
10楼
c45起码差不多了,c40轴压比算不过
回复
lovemyrice
2008年10月15日 22:33:24
11楼
C50不用在高层用在哪?
回复