>>>>>>>>消防水池的问题
futaojy
futaojy Lv.3
2005年03月22日 15:01:19
只看楼主

一个厂区的消防水池,应甲方的要求在两个地方设置,间隔100米,之间用两根DN200的管子连接,只在一个水池旁设泵房,这个做法是否可行,请各位赐教.

一个厂区的消防水池,应甲方的要求在两个地方设置,间隔100米,之间用两根DN200的管子连接,只在一个水池旁设泵房,这个做法是否可行,请各位赐教.
免费打赏
wf
2005年03月25日 08:38:53
2楼
可行。但是两个水池标高应该一致。
回复
wxx-n
2005年03月25日 08:58:49
3楼
可以的,两根DN200管道应该能满足消防过流量
回复
icebergchao
2005年03月25日 10:24:37
4楼
既然是连通的,应该可行
回复
inshire
2005年03月25日 13:30:42
5楼
可以的啊!规范上还说超过1000T时还必须得分两个水池呢!
回复
zyl227
2005年03月25日 13:35:55
6楼
可以~
回复
tgyd
2005年03月25日 14:02:39
7楼
目前看这样不好,如果泵房是在两个水池之间的连通管上吸水,还勉强可以。如果就在一个水池内吸水是不可以的。
回复